Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.

Simono
Posts: 533
Joined: Mon Sep 17, 2018 5:26 pm
Been thanked: 6 times

Post

Dokładnie, czyli jaki tranzystor dokładnie mam dać? Na razie go odpiąłem żebym nie oszalał :D
Dzisiaj uruchomiłem kocioł po naprawie sterownika.
cino111
Posts: 714
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Post

User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

cino111 a czy w tym sofcie jest przekaźnik ? Skończyły mi sie esp i nie mam na chwile obecna nie mam w co wgrać żeby sobie podejrzeć
cino111
Posts: 714
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Post

dawidd wrote: Fri Aug 23, 2019 5:12 pm cino111 a czy w tym sofcie jest przekaźnik ? Skończyły mi sie esp i nie mam na chwile obecna nie mam w co wgrać żeby sobie podejrzeć
Jest. Masz opis w README.
User avatar
dawidd
Posts: 678
Joined: Tue Dec 19, 2017 12:45 pm
Been thanked: 1 time

Post

no to super, a czy przekaźnik ma pamieć po utraci zasilania albo łączności z wifi?
cino111
Posts: 714
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Post

dawidd wrote: Fri Aug 23, 2019 5:26 pm no to super, a czy przekaźnik ma pamieć po utraci zasilania albo łączności z wifi?
Niestety nie. Takie cuda tylko w Primary GUI.
Simono
Posts: 533
Joined: Mon Sep 17, 2018 5:26 pm
Been thanked: 6 times

Post

cino111 wrote: Fri Aug 23, 2019 5:10 pm Podepnij gotowca https://botland.com.pl/pl/buzzery-gene ... ults=162
Przyszedł dzisiaj. Podpiąłem:
+ do VCC (3,3V)
- do GND
Out do GPIO 14 (D5)zgodnie z Twoim opisem

Wpisałem w konfiguracji 20 coby piszczał gdy groszku będzie mniej niż 20 cm.
Apka pokazuje dla przykładu 15 cm ale buzzer nie wydaje dźwięku :(
Simono
Posts: 533
Joined: Mon Sep 17, 2018 5:26 pm
Been thanked: 6 times

Post

@cino111 sorry działa. Źle patrzyłem na NodeMCU i wpiąłem się za pierwszym razem w nie te piny.

Teraz jest piknie ;)
cino111
Posts: 714
Joined: Mon May 07, 2018 8:00 pm

Post

Simono wrote: Tue Aug 27, 2019 4:54 pm @cino111 sorry działa. Źle patrzyłem na NodeMCU i wpiąłem się za pierwszym razem w nie te piny.

Teraz jest piknie ;)
:D
[email protected]
Posts: 27
Joined: Sun Aug 25, 2019 1:18 pm

Post

wgrałem bin do nodemcu, spiąłem z supal , HC podpięte - D6 D7 i vin G
ale pokazuje mi tylko temp a nie ma pomiaru ekogorszu
gdzie mogę to zmienić ,

już się odnalazłem, przepraszam za zamieszanie
Last edited by [email protected] on Thu Aug 29, 2019 3:19 pm, edited 1 time in total.

Return to “Projekty użytkowników”