Witam,
mam problem przy sterowaniu głosem zamknięcia rolety, mianowicie wydaję komendę zamknięcia rolety w sypialni, a w odpowiedzi zamykają się w tym samym czasie dwie rolety w sypialni i w małym pokoju.
Co może być tego powodem ?
Problem z SRW-01 - ustawienia skryptów
-
masi67
- Posts: 50
- Joined: Sun Jan 30, 2022 5:38 pm
Integracja przez skrypty, ale komendy przez asystenta google.
Wszystko co jest zamontowane działa poprawnie, a te dwie rolety jakby połączone ze sobą.
Wszystko co jest zamontowane działa poprawnie, a te dwie rolety jakby połączone ze sobą.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Sugeruję zmianę na natywną integrację.
https://drive.google.com/file/d/1IFmdmS ... TNfoJ/view
https://drive.google.com/file/d/1IFmdmS ... TNfoJ/view
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
masi67
- Posts: 50
- Joined: Sun Jan 30, 2022 5:38 pm
OK. Dziękuję z instrukcję.
Sprawdzę jak to działa.
Możesz powiedzieć jakie są różnice miedzy scriptami i tą natywną integracją
Sprawdzę jak to działa.
Możesz powiedzieć jakie są różnice miedzy scriptami i tą natywną integracją
-
masi67
- Posts: 50
- Joined: Sun Jan 30, 2022 5:38 pm
Aby skorzystać z tej instrukcji scripty muszę usunąć ?
-
masi67
- Posts: 50
- Joined: Sun Jan 30, 2022 5:38 pm
Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcja i niestety w dalszym ciągu po komendzie "zamknij roletę w sypialni" zamyka się ona razem z roleta w małym pokoju 
-
masi67
- Posts: 50
- Joined: Sun Jan 30, 2022 5:38 pm
Wyłączyłem SRW-01 w sypialni, w małym pokoju SRW-01 jest załączony.
Wydaję komendę "otwórz roletę w małym pokoju" i otwiera się.
Wydaję komendę "zamknij roletę w małym pokoju" i zamyka się.
Wydaję komendę "otwórz roletę w " i otwiera się.
SRW-01 w sypialni dalej wyłączony.
Wydaję komendę "otwórz roletę w sypialni" i otwiera się w małym pokoju.
W GH wszystkie urządzenia przypisane do konkretnych pomieszczeń.
O co tu chodzi?
Wydaję komendę "otwórz roletę w małym pokoju" i otwiera się.
Wydaję komendę "zamknij roletę w małym pokoju" i zamyka się.
Wydaję komendę "otwórz roletę w " i otwiera się.
SRW-01 w sypialni dalej wyłączony.
Wydaję komendę "otwórz roletę w sypialni" i otwiera się w małym pokoju.
W GH wszystkie urządzenia przypisane do konkretnych pomieszczeń.
O co tu chodzi?