Łącznik pojedynczy a monostabilny przy AT

mdi87
Posts: 540
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

Mam ustawione AT przy łączniku pojedynczym dla 5 punktów świetlnych jak na poniższych screenach tzn włączanie przycisku włącza 5 punktów świetlnych i wyłącznie wyłącza przy jednoczesnym wyłączeniu funkcji urządzenia.

Teraz przy włączeniu światła z przycisku i wyłączenie światła przez harmonogram żeby je ponownie włączyć przyciskiem logiczne jest że trzeba go nacisnąć 2x. Czy przy klawiszu monostabilnym też tak będzie ? Nie mam żadnego w domu i nie mogę sprawdzić.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13909
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 135 times
Been thanked: 137 times

Post

To zależy co ustawisz.

Dla przycisku monostabilnego nie ma wyzwalaczy "włączony" i "wyłączony". Są tylko: wciśnięcie 1x-5x oraz przytrzymanie.
Zakładam, że dla monostabilnego ustawisz akcję "przełącz" na grupie świateł. Akcja "przełącz" na grupie, zgasi światła jeśli conajmniej jedno jest włączone i włączy jeśli wszystkie są wyłączone.
Więc tak, trzeba będzie wcisnąć dwa razy.
Możesz też ustawić sobie: 1x - włącz 5 świateł; 2x wyłącz 5 świateł.

Brak przycisku monostabilnego nie jest problemem. Dla testów możesz używać przycisku bistabilnego. Jedyne co trzeba zrobić, to zmień w konfiguracji modułu przycisk na monostabilny i wciskająć przycisk na ścianie pamiętaj, aby zawsze "odbić" do pozycji wyłączonej.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
mdi87
Posts: 540
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

Dzięki za wyjaśnienie.