Dziwne wskazania po instalacji

dar3cz3k_
Posts: 128
Joined: Wed Mar 07, 2018 10:20 pm
Location: Brudzowice
Has thanked: 3 times

Post

Jestem po instalacji MEW-01.
Po wyłączeniu bezpieczników dla poszczególnych faz w aplikacji na jednej z faz pojawia się cały czas zużycie na poziomie,ok 5W. Sprawdzałem miernikiem podłączenia pomiędzy L1 i V1 i dla kolejnych jest 0V.
Przekaźniki są założone przed głównym bezpiecznikiem w rozdzielni w domu, MEW-01 jest zasilana bezpośrednio z niego.
Czy ta wartość to błąd pomiaru? Na innych fazach wartość jest poniżej 1W.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
dar3cz3k_
Posts: 128
Joined: Wed Mar 07, 2018 10:20 pm
Location: Brudzowice
Has thanked: 3 times

Post

Dodaję jeszcze zdjęcie jak to jest podłączone.
Bezpiecznik oznaczony jako "C" to obwód od UPSa (dlatego nie jest położony) i zasilany bezpośrednio z niego. UPS zasilany jest z bezpiecznika odznaczonego jako "A" i pole 2.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Może to pobór prądu przez samego MEW?
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
dar3cz3k_
Posts: 128
Joined: Wed Mar 07, 2018 10:20 pm
Location: Brudzowice
Has thanked: 3 times

Post

Możliwe, tylko jak to sprawdzić?
adrian4477
Posts: 147
Joined: Sun Aug 23, 2020 10:00 am
Has thanked: 3 times

Post

dar3cz3k_ wrote: Sat Mar 12, 2022 4:53 pm Możliwe, tylko jak to sprawdzić?
Odłącz zasilanie MEWa od 2giej fazy
dar3cz3k_
Posts: 128
Joined: Wed Mar 07, 2018 10:20 pm
Location: Brudzowice
Has thanked: 3 times

Post

adrian4477 wrote: Sat Mar 12, 2022 5:22 pm
dar3cz3k_ wrote: Sat Mar 12, 2022 4:53 pm Możliwe, tylko jak to sprawdzić?
Odłącz zasilanie MEWa od 2giej fazy
Odłączyłem, nie przeniosło się to na inne fazy - MEW działała dalek
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Możesz jeszcze spróbować zamienić np. fazę 1 i 2 miejscami. Tzn. zamienić przekładniki i V1 V2 miejscami.
Jeśli te 5W zostanie na fazie 2, to coś jest nie tak po stronie MEW-a.
Jeśli pójdzie na fazę 1, to znaczy, że tam masz jakieś obciążenie.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
dar3cz3k_
Posts: 128
Joined: Wed Mar 07, 2018 10:20 pm
Location: Brudzowice
Has thanked: 3 times

Post

Okazało się, że elektryk podłączył bezpiecznik od rolet zewnętrznych z pominięciem różnicówki :)
Te kilka W to sterowniki SRW-01.