Jestem po instalacji MEW-01.
Po wyłączeniu bezpieczników dla poszczególnych faz w aplikacji na jednej z faz pojawia się cały czas zużycie na poziomie,ok 5W. Sprawdzałem miernikiem podłączenia pomiędzy L1 i V1 i dla kolejnych jest 0V.
Przekaźniki są założone przed głównym bezpiecznikiem w rozdzielni w domu, MEW-01 jest zasilana bezpośrednio z niego.
Czy ta wartość to błąd pomiaru? Na innych fazach wartość jest poniżej 1W.
Dziwne wskazania po instalacji
-
dar3cz3k_
- Posts: 128
- Joined: Wed Mar 07, 2018 10:20 pm
- Location: Brudzowice
- Has thanked: 3 times
Dodaję jeszcze zdjęcie jak to jest podłączone.
Bezpiecznik oznaczony jako "C" to obwód od UPSa (dlatego nie jest położony) i zasilany bezpośrednio z niego. UPS zasilany jest z bezpiecznika odznaczonego jako "A" i pole 2.
Bezpiecznik oznaczony jako "C" to obwód od UPSa (dlatego nie jest położony) i zasilany bezpośrednio z niego. UPS zasilany jest z bezpiecznika odznaczonego jako "A" i pole 2.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
dar3cz3k_
- Posts: 128
- Joined: Wed Mar 07, 2018 10:20 pm
- Location: Brudzowice
- Has thanked: 3 times
Odłączyłem, nie przeniosło się to na inne fazy - MEW działała dalek
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Możesz jeszcze spróbować zamienić np. fazę 1 i 2 miejscami. Tzn. zamienić przekładniki i V1 V2 miejscami.
Jeśli te 5W zostanie na fazie 2, to coś jest nie tak po stronie MEW-a.
Jeśli pójdzie na fazę 1, to znaczy, że tam masz jakieś obciążenie.
Jeśli te 5W zostanie na fazie 2, to coś jest nie tak po stronie MEW-a.
Jeśli pójdzie na fazę 1, to znaczy, że tam masz jakieś obciążenie.