Witam. Mam problem a w sumie dwa problemy. Obydwa dotyczą SRW-01.
Pierwszy dotyczy przekaźnika w momencie kiedy podniesie roletę do góry - przekaźnik przez kilkanaście sekund trzyma podnoszenie mimo, że roleta jest podniesiona. Natychmiastowe rozłączenie przekaźnik -silnik działa w przypadku odklikniecia podnoszenia rolety. Roleta jest skalibrowana z czasem podnoszenia i zasłaniania w supli. Jakieś pomysły co to może byc?
Druga sprawa to drugi przekaźnik i problem komunikacji przekaźnika z klawiszem fizycznym jak i w aplikacji. Raz łączy raz nie. Zauważyłem, że w aplikacji w momencie próby góra/dół aplikacja zrywa połączenie z przekaznikiem.
Może ktoś miał coś podobnego. Może wystarczy reset urządzenia i skonfigurowanie na nowo?
SRW-01
-
- Posts: 4496
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
1. To jest prawidłowe działanie i tak ma być.
2. Dokręć dobrze wszystkie przewody do SRW, bo prawdopodobnie coś nie styka dobrze.
2. Dokręć dobrze wszystkie przewody do SRW, bo prawdopodobnie coś nie styka dobrze.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
- Posts: 10680
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
Ad 1 - jeśli masz aktualny soft na urządzeniu, to ten dodatkowy margines czasu można przestawić w trybie konfiguracyjnym urządzenia