Falujący stan czujnika krańcowego

ehyre
Posts: 2
Joined: Sun Jan 30, 2022 8:17 pm

Post

Witam,
po przesiadce na najnowszy firmware (v4.19.1) na płytce ESP32 gdy otworzę krańcówkę to w aplikacji na komórce stan co ok. sekundę zmienia się na otwarty, zamknięty, otwarty, zamknięty i tak w kółko. Przez stronę supla cloud stan też faluje ale z dużo mniejszą częstotliwością (co kilka sekund). Gdy zamknę obwód stan jest prawidłowy czyli zamknięty. Dodam, że na starszym firmware (v4.6.13) wszytko działało prawidłowo. Ktoś miał taki problem ?
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

ehyre wrote: Sun Sep 11, 2022 10:31 am Witam,
po przesiadce na najnowszy firmware (v4.19.1) na płytce ESP32 gdy otworzę krańcówkę to w aplikacji na komórce stan co ok. sekundę zmienia się na otwarty, zamknięty, otwarty, zamknięty i tak w kółko. Przez stronę supla cloud stan też faluje ale z dużo mniejszą częstotliwością (co kilka sekund). Gdy zamknę obwód stan jest prawidłowy czyli zamknięty. Dodam, że na starszym firmware (v4.6.13) wszytko działało prawidłowo. Ktoś miał taki problem ?
ustaw pullup dla gpio.
https://gui-generic-builder.supla.io/
ehyre
Posts: 2
Joined: Sun Jan 30, 2022 8:17 pm

Post

krycha88 wrote: Sun Sep 11, 2022 10:38 am ustaw pullup dla gpio.
Działa. Dziękuje!

Return to “GUI Generic”