Witam, podpowie ktoś czy jest możliwość wymiany przekaźnika na jednym kanale w module??
Jeden kanał prawdopodobnie skleił stycznik i przewodzi na stałe.
Proszę o poradę. Czy tylko wymiana całego row-04m wchodzi w gre.
SKLEJONY stycznik/przekaźnik w Row-04m
-
- Posts: 19474
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Napisz do Mirka z Zamel. Może będzie Ci mógł pomóc.
-
- Posts: 282
- Joined: Mon Jun 27, 2022 10:11 am
- Location: Opole
Zawsze jest możliwość naprawy - przecież moduł nie jest "zalewany żywicą" ani nic takiego.kaydee wrote: Sun Sep 11, 2022 1:54 pm Witam, podpowie ktoś czy jest możliwość wymiany przekaźnika na jednym kanale w module??
Jeden kanał prawdopodobnie skleił stycznik i przewodzi na stałe.
Ale trzeba być trochę elektronikiem, by to rozebrać, wylutować, wlutować nowy. Nie czujesz sie na siłach - nie zabieraj się za to sam.
-
- Posts: 36
- Joined: Sun Oct 13, 2019 11:05 pm
Na silach sie czuje. Problem tylko zawsze z dostępnością części. I ich poprawnym zidentyfikowaniu.Hrumque wrote: Sun Sep 11, 2022 3:31 pmZawsze jest możliwość naprawy - przecież moduł nie jest "zalewany żywicą" ani nic takiego.kaydee wrote: Sun Sep 11, 2022 1:54 pm Witam, podpowie ktoś czy jest możliwość wymiany przekaźnika na jednym kanale w module??
Jeden kanał prawdopodobnie skleił stycznik i przewodzi na stałe.
Ale trzeba być trochę elektronikiem, by to rozebrać, wylutować, wlutować nowy. Nie czujesz sie na siłach - nie zabieraj się za to sam.
-
- Posts: 36
- Joined: Sun Oct 13, 2019 11:05 pm
temat ogarniety,
demontaż z szyny i dosc mocne potraktowanie modułu z raczki od śrubokreta temat rozwiązało,
przekaznik odwiesił się...
na jak długo sie okażę ale dla potomonych moze byc taka sytuacja iz sklei ale mechanicznie da rade odwiesic
pozdro
demontaż z szyny i dosc mocne potraktowanie modułu z raczki od śrubokreta temat rozwiązało,
przekaznik odwiesił się...
na jak długo sie okażę ale dla potomonych moze byc taka sytuacja iz sklei ale mechanicznie da rade odwiesic

pozdro
-
- Posts: 2060
- Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
- Location: Opole
Raczej nie pomoże to na długo. Skoro się skleił to znaczy że puszczasz przez niego więcej niż parametry znamionowe lub idzie przez niego coś mocno indukcyjnego.
-
- Posts: 1198
- Joined: Wed Aug 28, 2019 9:35 pm
- Location: localhost
Zawsze bezpieczniej większe obciążenia dawać przez stycznik silnikowy. ETI robi takie małe fajne zgrabne i się mieszczą na szynie TS35 i nie wystają nad bezpiecznik. Da się nawet zaślepkę założyć.
Link: https://www.etipolam.com.pl/katalog-ele ... kw-3-0-1-0
Link: https://www.etipolam.com.pl/katalog-ele ... kw-3-0-1-0
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d

Druk 3D - > https://klimastech.eu.org/druk-3d