Witam serdecznie. Mam pytanie ale najpierw przedstawię sytuacje.
Zrobiłem instalacje w swoim nowym domu i zrobiłem ja w topologii gwiazdy. Do kazdego przełącznika doprowadziłem linke 4x0.75. Zastosowałem normalne przelaczniki ze sprezynkami(takie co powracaja),ustawiłem na monostabilne No i wszystko hula. W garażu np z czterech punktów moge załączać jedno oświetlenie. Z czasem zrobiło się to uciążliwe bo nie zawsze za pierwszym razem swiatlo się zapala.
Wyeliminowałem sprężynki, przestawiłem moduły na bistabilne.
Wszystko by było ok tylko nie moge już zapalac światła z czterech miejsc.
Czy można jakoś temu zaradzić zeby wszystko działało jak należy na przełącznikach bez sprężynek?
ROW-04m przełącznik
-
- Posts: 19481
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Próbowałeś zmienić czułość wejść w trybie monostabilnym ?
-
- Posts: 10757
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
W przypadki przycisków monostabilnych można podłączać wiele przycisków pod jedno wejście, bo sygnał jest krótki i ryzyko jednoczesnego wciśnięcia dwóch przycisków jest niewielkie. Do tego jest to bezpieczne, a jedyny efekt nałożenia się takich dwóch wciśnięć jest taki, że urządzenie potraktuje to jako jedno wciśnięcie.
Natomiast przycisków bistabilnych (bez sprężynki) nie wolno podłączać kilku do jednego wejścia. W momencie, gdy włączysz jeden przycisk, to na wejściu pojawi się napięcie sygnalizujące wciśnięcie. Wciskanie kolejnych przycisków nic nie zmieni, bo po prostu nadal będzie napięcie podane na wejście. Trzeba by wszystkie przyciski wyłączyć, aby napięcie zniknęło i aby urządzenie rozpoznało przełączenie przycisku.
Także ja bym przywrócił im sprężynki, aby były monostabilne i na urządzeniu w trybie konfiguracyjnym zwiększył czułość wejścia. Domyślna wartość wymaga dość długiego przytrzymania przycisku i szybkie wciśnięcia potrafi przegapić.
Natomiast przycisków bistabilnych (bez sprężynki) nie wolno podłączać kilku do jednego wejścia. W momencie, gdy włączysz jeden przycisk, to na wejściu pojawi się napięcie sygnalizujące wciśnięcie. Wciskanie kolejnych przycisków nic nie zmieni, bo po prostu nadal będzie napięcie podane na wejście. Trzeba by wszystkie przyciski wyłączyć, aby napięcie zniknęło i aby urządzenie rozpoznało przełączenie przycisku.
Także ja bym przywrócił im sprężynki, aby były monostabilne i na urządzeniu w trybie konfiguracyjnym zwiększył czułość wejścia. Domyślna wartość wymaga dość długiego przytrzymania przycisku i szybkie wciśnięcia potrafi przegapić.
-
- Posts: 2211
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
A czy przy bistabilnych jak by dać włączniki schodowe i krzyżowe to wówczas nie powinno działać ??
https://pietras-81.aqi.eco/
-
- Posts: 28
- Joined: Sun Aug 21, 2022 1:19 pm
Dziekuje wszystkim za sugestie i podpowiedzi.
Oczywiście jak zawsze można na was liczyc




Oczywiście jak zawsze można na was liczyc