ROW-04m przełącznik

bocian00@wp.pl
Posts: 28
Joined: Sun Aug 21, 2022 1:19 pm

Post

Witam serdecznie. Mam pytanie ale najpierw przedstawię sytuacje.
Zrobiłem instalacje w swoim nowym domu i zrobiłem ja w topologii gwiazdy. Do kazdego przełącznika doprowadziłem linke 4x0.75. Zastosowałem normalne przelaczniki ze sprezynkami(takie co powracaja),ustawiłem na monostabilne No i wszystko hula. W garażu np z czterech punktów moge załączać jedno oświetlenie. Z czasem zrobiło się to uciążliwe bo nie zawsze za pierwszym razem swiatlo się zapala.
Wyeliminowałem sprężynki, przestawiłem moduły na bistabilne.
Wszystko by było ok tylko nie moge już zapalac światła z czterech miejsc.
Czy można jakoś temu zaradzić zeby wszystko działało jak należy na przełącznikach bez sprężynek?
User avatar
pzygmunt
Posts: 19481
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Próbowałeś zmienić czułość wejść w trybie monostabilnym ?
User avatar
klew
Posts: 10757
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

W przypadki przycisków monostabilnych można podłączać wiele przycisków pod jedno wejście, bo sygnał jest krótki i ryzyko jednoczesnego wciśnięcia dwóch przycisków jest niewielkie. Do tego jest to bezpieczne, a jedyny efekt nałożenia się takich dwóch wciśnięć jest taki, że urządzenie potraktuje to jako jedno wciśnięcie.
Natomiast przycisków bistabilnych (bez sprężynki) nie wolno podłączać kilku do jednego wejścia. W momencie, gdy włączysz jeden przycisk, to na wejściu pojawi się napięcie sygnalizujące wciśnięcie. Wciskanie kolejnych przycisków nic nie zmieni, bo po prostu nadal będzie napięcie podane na wejście. Trzeba by wszystkie przyciski wyłączyć, aby napięcie zniknęło i aby urządzenie rozpoznało przełączenie przycisku.

Także ja bym przywrócił im sprężynki, aby były monostabilne i na urządzeniu w trybie konfiguracyjnym zwiększył czułość wejścia. Domyślna wartość wymaga dość długiego przytrzymania przycisku i szybkie wciśnięcia potrafi przegapić.
Pietras81
Posts: 2211
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko

Post

A czy przy bistabilnych jak by dać włączniki schodowe i krzyżowe to wówczas nie powinno działać ??
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
klew
Posts: 10757
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Pietras81 wrote: Fri Oct 07, 2022 8:04 am A czy przy bistabilnych jak by dać włączniki schodowe i krzyżowe to wówczas nie powinno działać ??
Schodowe + krzyżowe będą działać
bocian00@wp.pl
Posts: 28
Joined: Sun Aug 21, 2022 1:19 pm

Post

Dziekuje wszystkim za sugestie i podpowiedzi.
Oczywiście jak zawsze można na was liczyc👍😉😁😁😁