Nowa wersja gateway'a MEW01 (z dnia 28.12.2022) zawiera funkcjonalność długofalowego porównania opłacalności użycia taryfy G12w zamiast G11 dla osób używających taryfy G11.
. .
W skrypcie należy wpisać parametry:
#================================================
#== Rodzaj taryfy: G11 wpisz 11, G12w wpisz 12 ==
TARIFF=11
#================================================
#== Koszt 1kWh dla strefy 1 i 2, taryfa G12w ====
#== Strefa 1: 1.8.1 , strefa 2: 1.8.2 ===========
COST1=0.6
COST2=0.45
#================================================
#== Porównanie opłacalności taryf G11 i G12w ====
#== 0-symulacja wyłączona , 1-symulacja włączona
COMPARE=1
#================================================
- Ważne jest, aby w skrypcie wpisać rzeczywiste koszty 1kWh dla taryfy G12w, a w konfiguracji sterownika MEW01, na serwerze SUPLA, rzeczywiste koszty 1kWh dla taryfy G11.
- Na serwerze zabbix należy uaktualnić szablon "Template MEW-01 PL" z załączonego pliku MEW01_templates.yaml
- W przypadku aktualizacji aktualnie używanej wersji gateway'a do nowej wersji, należy pamiętać, aby skopiować ze starej wersji skryptu linię, dotyczącą zmiennej NAZ0 i podmienić następującą linię (nr 30) w nowym skrypcie:
NAZ0="/var/local/"$HOST"_"
Zapewni to ciągłość dotychczasowych danych.
- Dodatkowo w nowej wersji gateway'a wprowadzone zostały zabezpieczenia przed błędnym odczytem danych.
viewtopic.php?t=10082