SBW-02 + Sommer Aperto baseline+ 400N

Darek3
Posts: 16
Joined: Thu Dec 29, 2022 8:51 am

Post

Proszę o pomoc w podłączeniu sterownika SBW-02 do napędu bramy Sommer Aperto baseline+ 400N.
Czy przy tym napędzie bramy możliwe jest odczytywanie pozycji bramy bez montażu dodatkowego osprzętu?
płytka 1.jpg
instrukcja str. 12.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

A1 - 9
A2 - 10
11 - 5
14 - 6
IN1 - podłącz do zewnętrznego wyłącznika krańcowego lub kontaktrona.
Tak na marginesie - to co na zdjęciu to oryginalne tłumaczenie?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Darek3
Posts: 16
Joined: Thu Dec 29, 2022 8:51 am

Post

Bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
Przesłałem zdjęcie oryginalnej instrukcji obsługi napędu bramy. Czy coś z nią nie tak?
Darek3
Posts: 16
Joined: Thu Dec 29, 2022 8:51 am

Post

Proszę jeszcze o wskazanie, czy przy tym napędzie bramy możliwe jest odczytywanie pozycji bramy bez montażu dodatkowego osprzętu (kontaktronu)? Gdzie podłączyć zaciski IN1 i IN2 sterownika Supla?
Darek3
Posts: 16
Joined: Thu Dec 29, 2022 8:51 am

Post

Przepraszam, teraz dopiero doczytałem, że już Pan na to pytanie odpowiedział :)
Dziękuję i pozdrawiam.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Darek3 wrote: Thu Dec 29, 2022 10:29 am Bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.
Przesłałem zdjęcie oryginalnej instrukcji obsługi napędu bramy. Czy coś z nią nie tak?
Zacisk 5 - 6 - podłączenie miernika - powinno być podłączenie przycisku. Już nie wspomnę o "platynie wózka jezdnego".
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55