Witam
Jak podłączyć suple sbw 02 do automatu do bram deimos ultra bt a400
Z góry dziękuje.
Pomoc z podłączeniem
-
marek1987
- Posts: 2
- Joined: Thu Mar 23, 2023 4:30 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
A1 - 51
A2 - 50
14 - 60
11 - 61
Czujnik otwarcia.
Jeśli AUX nie jest wykorzystany to
IN1 - 27
A1 - 26
AUX3 trzeba ustawić na funkcję numer 1 (Wyjście skonfigurowane jako SCA Kontrolka Otwartej Bramy.)
Jeśli jest wykorzystany to należy sprawdzić w jaki sposób i w zależności od tego podjąć decyzje do dalej.
W ostateczności
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron.
A2 - 50
14 - 60
11 - 61
Czujnik otwarcia.
Jeśli AUX nie jest wykorzystany to
IN1 - 27
A1 - 26
AUX3 trzeba ustawić na funkcję numer 1 (Wyjście skonfigurowane jako SCA Kontrolka Otwartej Bramy.)
Jeśli jest wykorzystany to należy sprawdzić w jaki sposób i w zależności od tego podjąć decyzje do dalej.
W ostateczności
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron.
SUPLA.... Nareszcie w domu.