Witajcie.
Posiadam rekuperator bez oryginalnego sterownika z wentylatorami sterowanymi napięciem 0-10v.
Pomyślałem że zastosuję moduł zamela slw-02 i konwerter na napięcie ww. Zakresie. Powstał problem, zamel na wyjściu ma sygnał PWM "-", konwerter wymaga PWM "+". Wykorzystałem tranzystor PNP C557B i rezystor 10k pomiędzy zamel a baze tranzystora, podałem 12v na emiter i na kolektorze uzyskałem sygnał w "+". Po podpięciu do konwertera wszystko działa, ale nie w pełnym zakresie, napięcie jakie uzyskuje to 0-8,2V.

Czy w tym układzie nie uda mi się uzyskać wyższego napięcia? Zamieszczam link do wykorzystanego modułu.
https://allegro.pl/oferta/modul-konwert ... 3286905421