150V wskazania napięcia mew-01

rubinio
Posts: 2
Joined: Tue Jun 13, 2023 9:31 am

Post

Dzisiaj w nocy wskazania napięcia na wszystkich fazach spadły z 230 do 150V. Napięcie jest normalne. Co może być przyczyną? Jak zrestartować zdalnie mew?
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

rubinio wrote: Tue Jun 13, 2023 9:39 am Dzisiaj w nocy wskazania napięcia na wszystkich fazach spadły z 230 do 150V. Napięcie jest normalne. Co może być przyczyną? Jak zrestartować zdalnie mew?
Nie ma metody na zdalny restart. Możesz spróbować z Cloud kliknąć mu opcję "przełącz w tryb konfiguracyjny" - wtedy urządzenie przełączy się do trybu konfiguracyjnego i chyba po 5 min się zresetuje, jeśli nikt się nie połączy z jego siecią Wi-Fi. Jeśli nie masz tej opcji, to znaczy, że może masz starszą wersję oprogramowania.

Jak będziesz w okolicy tego MEW-a, to zrób mu aktualizację oprogramowania. W wersji v2.8.55 była dodana poprawka na jeden z możliwych przypadków, gdzie takie napięcie się pojawia w raportach.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
rubinio
Posts: 2
Joined: Tue Jun 13, 2023 9:31 am

Post

Dziękuję, pomogło.
Rzeczywiście mam oprogramowanie ...53.
Muszę podnieść do najnowszego.

Pozdrawiam