Witajcie,
50m od domu w złączu kablowym włożyłem sobie ROW-02M, który puściłem przez dwa styczniki, każdy kanał na cewkę (stycznik ideal 25A)
Na jednym kanale oświetlenie 6x 250W halogen z iskiernikiem E27, na drugim gniazda
Po odpaleniu gniazd (roboty koszące)nie było problemów. PO odpaleniu oświetlenia po 15 minutach supla zaczęła wariować, włączać wyłączać oświetlenie, i co mniej niż sekunda włączać i wyłączać gniazda ogólne z drugiego kanału.
Dołożyłem dwa kondensatory 100nano X2 300V, bez różnicy, to samo.

Wymieniłem ROW-02M na ROW-02...
Oświetlenie działa, nie rozłącza, ale po jakimś czasie nie można go wyłączyć z aplikacji tylko ręcznie (bezpiecznikiem)
Po podniesieniu bezpiecznika i nawiązaniu łączności wi-fi lampy same się uruchamiają.
Drugi kanał przestał wariować i gniazda działają jak powinny...

Jakieś pomysły? : )
Dziękuję
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2051
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Mam pewną teorię. Jak wrócę z urlopu odezwę się do Ciebie i prześlę ROW-02m w wersji z pewną przeróbką.