Witajcie,
50m od domu w złączu kablowym włożyłem sobie ROW-02M, który puściłem przez dwa styczniki, każdy kanał na cewkę (stycznik ideal 25A)
Na jednym kanale oświetlenie 6x 250W halogen z iskiernikiem E27, na drugim gniazda
Po odpaleniu gniazd (roboty koszące)nie było problemów. PO odpaleniu oświetlenia po 15 minutach supla zaczęła wariować, włączać wyłączać oświetlenie, i co mniej niż sekunda włączać i wyłączać gniazda ogólne z drugiego kanału.
Dołożyłem dwa kondensatory 100nano X2 300V, bez różnicy, to samo.
Wymieniłem ROW-02M na ROW-02...
Oświetlenie działa, nie rozłącza, ale po jakimś czasie nie można go wyłączyć z aplikacji tylko ręcznie (bezpiecznikiem)
Po podniesieniu bezpiecznika i nawiązaniu łączności wi-fi lampy same się uruchamiają.
Drugi kanał przestał wariować i gniazda działają jak powinny...
Jakieś pomysły? : )
Dziękuję
ROW-02M i ROW-02
-
- Posts: 2051
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Mam pewną teorię. Jak wrócę z urlopu odezwę się do Ciebie i prześlę ROW-02m w wersji z pewną przeróbką.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55