SBW-02 + FAAC452/455 + VDP-60

zero_stopni
Posts: 4
Joined: Fri Aug 18, 2023 1:56 pm

Post

Proszę o pomoc. Podłączone jak na załączonym schemacie. Nie potrafię poradzić sobie z podłączeniem do tego wszystkiego przycisku wyjścia elektrozaczepu i sterowania nim poprzez SBW-02 - czy to w ogóle możliwe?

Co działa:
- otwieranie/zamykanie bramy z aplikacji
- otwieranie bramy z pilotów/domofonu wewnętrznego
- uruchomienie elektrozaczepu z domofonu wewnętrznego'

Co nie działa:
- otwieranie elektrozaczepu z aplikacji
- otwieranie elektrozaczepu poprzez przycisk wyjścia
Sprzęt:
- IoT Supla SBW-02
- centrala FAAC452/455
- domofon Virone VDP-60
schemat.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zakładam, że przycisk i SBW są w pobliżu kasety zewnętrznej.
Sprawdź multimetrem napięcie pomiędzy
2,5
2,6
4,5
4,6

przy wciśniętym i zwolnionym przycisku otwierania.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
zero_stopni
Posts: 4
Joined: Fri Aug 18, 2023 1:56 pm

Post

pzygmunt wrote: Fri Aug 18, 2023 3:18 pm Zakładam, że przycisk i SBW są w pobliżu kasety zewnętrznej.
Sprawdź multimetrem napięcie pomiędzy
2,5
2,6
4,5
4,6

przy wciśniętym i zwolnionym przycisku otwierania.
podaje wyniki pomiarów:
przycisk zwolniony/wciśnięty:
2,5 - 0,0V / 6,8V
2,6 - 0,0V / 0,0V
4,5 - 12V / 8,7V
4,6 - 12V / 8,7V
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź jeszcze raz bo coś mi się nie zgadza.
Wcześniej odłącz przewody od 4 i 5.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
zero_stopni
Posts: 4
Joined: Fri Aug 18, 2023 1:56 pm

Post

pzygmunt wrote: Fri Aug 18, 2023 4:32 pm Sprawdź jeszcze raz bo coś mi się nie zgadza.
Wcześniej odłącz przewody od 4 i 5.
coś chyba pomyliłem, jeszcze raz - z odłączonym elektrozaczepem od 5,6
przycisk zwolniony/wciśnięty:
2,5 - 0,0V / 12V
2,6 - 0,0V / 0,0V
4,5 - 0,0V / 0,0V
4,6 - 12V / 12V
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Teraz ma to sens.

1R - 4 (Power)
2B - 2 (GND)
3Y - 5 (Lock+)
4G - 4 (Power)

21 - 4 (Power)
24 - 5 (Lock+)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
zero_stopni
Posts: 4
Joined: Fri Aug 18, 2023 1:56 pm

Post

pzygmunt wrote: Fri Aug 18, 2023 6:07 pm Teraz ma to sens.

1R - 4 (Power)
2B - 2 (GND)
3Y - 5 (Lock+)
4G - 4 (Power)

21 - 4 (Power)
24 - 5 (Lock+)
Bardzo dziękuję za pomoc pzygmunt, dokładnie takie połączenia sprawiły, że wszystko działa. SBW-02 pięknie podaje sygnał na elektrozaczep (taki dłuższy ok 5sekund, co jest bardzo wygodne) oraz bramę. Przy okazji możliwe jest też wyjście przy pomocy przycisku wyjścia.

Wrzucam poprawiony schemat - może komuś się przydać, jeszcze raz dzięki za pomoc.
schemat (1).jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Return to “ZAMEL SBW-02”