ROW-02 z włącznikiem Ospel Sonata Touch - nie działa wlacznik

Sterownik dwukanałowy
North
Posts: 14
Joined: Sun Aug 27, 2023 4:08 pm

Post

Czołem Panowie,

Mam problem z działaniem oświetlenia po zastosowaniu sterownika ROW-02.
Sterownik wpiety w instalacje oraz do włącznika Sonata Touch ŁPD- RS.
Mimo że podłączyłem zgodnie z instrukcja włączanie i wyłączanie światła odbywa się wyłącznie z aplikacji Supla.
Wlacznik Sonata dwubiegunowy ma podświetlane przyciski jednak sam wlacznik zachowuje się jakby nie miał napięcia.
Sprawdziłem miernikiem i faza dochodzi do wlacznika.

Pomoc techniczna supli sugeruje ze wlaczniki z podświetleniem muszą być obciążone cały czas 3W żeby działały.
Nie mniej jednak miałem problem z włącznikiem do rolet też Sonaty, też z podświetleniem i tam wszystko działa bez zarzutu.

Macie jakieś pomysły?

Dziękuję za pomoc.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19431
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Wszystko zależy czy sonata steruje jakimś przekaźnikiem na wyjściu.
Pokaż zdjęcie z podłączenia.
North
Posts: 14
Joined: Sun Aug 27, 2023 4:08 pm

Post

Zdjęcia ponizej
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19431
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Jaki masz typ wejścia w ROW ustawiony ?
Tu rzeczywiście może być problem. Być może mROW lepiej by sobie poradził ale to już Zamel musi sie wypowiedzieć.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2014
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

To nie będzie działać. Ten wyłącznik do poprawnego działania potrzebuje pobór mocy minimum 2W. Wejście ROWa nie pobiera żadnej mocy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
North
Posts: 14
Joined: Sun Aug 27, 2023 4:08 pm

Post

Czekam na informacje od Ospela.
SRW na włączniku z podświetleniem do rolet od Nich działa bez zarzutu.

Nie ma żadnej opcji żeby w jakiś sposób podać napięcie z ROW na wlacznik?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2014
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Poczekajmy co napisze Ospel. Nie potrafię znaleźć instrukcji. Ale przerabiałem już podobne wyłączniki bez N.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
North
Posts: 14
Joined: Sun Aug 27, 2023 4:08 pm

Post

Dzisiejsza odpowiedź z Ospel

Ospel
Witam,

ŁPD-2RS z suplą to nie do końca dobry pomysł, lepszym rozwiązaniem będzie podwójny zwierny ŁPD-18RS.

Ja
Witam,

Rozumiem że ŁPD-18RS (także dotykowy i podswietlany) będzie działał ze sterownikiem ROW02 od Supli?

Ospel
tak

Zamówiłem. Czekam na dostawę i będę sprawdzał.
North
Posts: 14
Joined: Sun Aug 27, 2023 4:08 pm

Post

Właśnie zamontowałem wlacznik ŁPD 18RS

Sytuacja wygląda następująco.
Podświetlenie przycisków działa. Sterownik supli z aplikacji także działa. Światło wlacza się i wyłącza jednak, tylko wtedy gdy trzymam przycisk na włączniku.
Przykład.
Włączam światło z aplikacji. Naciskam i przytrzymuje przycisk na wlaczniki światło gasnie. Puszczam przycisk światło się zapala.
Analogicznie jest do wyłączonego oświetlenia. Nacisnę i trzymam przycisk światło się pali. Puszczam przycisk gasnie.

Działa wlacznik dzwonkowy.

Jakieś sugestie?
North
Posts: 14
Joined: Sun Aug 27, 2023 4:08 pm

Post

Aktualizacja

Po przestawieniu sterownika na monostabilne wszystko działa.

Trzeba o 0.5 sekundy dłużej przytrzymac przycisk ale dziala

Return to “ZAMEL ROW-02”