Witam.
Jestem zielony w tych tematach jak podpiąć pod które nr wejść i czy zasilanie musi być podpięte w oryginalnym sterowniku i w sbw ?
SBW do Polargos
-
sebag99
- Posts: 3
- Joined: Mon Oct 23, 2023 5:20 pm
Mam takie fotki dzięki
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Podłącz multimetr pod zaciski 3,7 i sprawdź gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Sprawdź też napięcie czy mieści się w widełkach 12-24V.
A1 - plus (3 lub 7)
A2 - minus (3 lub 7)
11 - 3
14 - 5
21 - 3
24 - 6
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron.
Być może można informację o zamknięciu bramy odczytać z któregoś zacisku ale ja się w instrukcji nie dopatrzyłem z którego.
Jeśli miałeś na myśli SBW-01 to:
A1 - minus (3 lub 7)
A2 - plus (3 lub 7)
11 - 3
14 - 5
A2 i IN1,2 pod zewnętrzny kontaktron.
https://polargos.pl/wp-content/uploads/ ... azu_pl.pdf
A1 - plus (3 lub 7)
A2 - minus (3 lub 7)
11 - 3
14 - 5
21 - 3
24 - 6
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron.
Być może można informację o zamknięciu bramy odczytać z któregoś zacisku ale ja się w instrukcji nie dopatrzyłem z którego.
Jeśli miałeś na myśli SBW-01 to:
A1 - minus (3 lub 7)
A2 - plus (3 lub 7)
11 - 3
14 - 5
A2 i IN1,2 pod zewnętrzny kontaktron.
https://polargos.pl/wp-content/uploads/ ... azu_pl.pdf
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
sebag99
- Posts: 3
- Joined: Mon Oct 23, 2023 5:20 pm
Dziękuję za odpowiedź, czyli kabel 11 i 14 wyciągam ze sterownika polargos i wkładam do 11 i 14 na sbw ? Czy tylko sbw podpinam pod port 3 i 5 w sterowniki polargos ? Naprawdę jestem zielony... Przepraszam
-
kiler88
- Posts: 339
- Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am
- Been thanked: 1 time
Nie, kabelek z SBW zacisk 11 na polargos zacisk 3 i SBW zacisk 14 na polagros zacisk 5.sebag99 wrote: Tue Oct 24, 2023 11:14 am Dziękuję za odpowiedź, czyli kabel 11 i 14 wyciągam ze sterownika polargos i wkładam do 11 i 14 na sbw ? Czy tylko sbw podpinam pod port 3 i 5 w sterowniki polargos ? Naprawdę jestem zielony... Przepraszam
Kabelek z SBW zacisk A1 na polargos zacisk 3 i SBW zacisk A2 na polagros zacisk 7.