Licznik impulsów Liw 01

Slawek1979
Posts: 1
Joined: Sun Nov 26, 2023 5:15 pm

Post

Witam posiadam licznik energii F&f 3 fazowy Le. 02D MID posiada on wyjście impulsowe .Chciałbym podłaczyc pod ten licznik inny licznik impulsów LIW 01 zamel lecz po podłączeniu w Liw 01 com i + do
wyjścia impulsowego w liczniku F&F dioda świeci na czerwono i moje pytanie. 1
1.czy te wyjscia impulsowe muszę zasilić jakimś prądem.Jesl tak to jakim.
2 Czy muszę zastosować jakiś rezystor po podaniu zasilania na wyjścia impulsowe
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Last edited by Slawek1979 on Mon Nov 27, 2023 1:26 pm, edited 1 time in total.
User avatar
YoMan
Posts: 3163
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa

Post

Według instrukcji znalezionej na szybko w necie potrzebny opornik, którego nie ma na twoim schemacie. Poza tym należy doprowadzić zasilanie 12-24DC. Tak podłączyłeś?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2049
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Możesz na próbę podłączyć rezystor 1-2k pomiędzy COM i + LIWa.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL LIW-01”