Harmonogram przy długim zamykaniu bramy.

Klon
Posts: 4
Joined: Sun Jan 07, 2018 7:49 pm

Post

Cześć,

Mam taki scenariusz. Brama przesuwna której otwieranie / zamykanie zajmuje powyżej minuty.

Harmonogram bramy ustawiony na:
- otwieranie o godzinie 6.00
- zamykanie o godzinie 18:00

2 czujniki:
stan zamknięty gdy kontaktron jest NC
stan pośredni gdy kontaktron jest NO(odwrócona logika), czyli gdy NC to brama otwarta

Sposób weryfikacji ustawiony na aktywny, 5 prób.

Otwieranie bramy mimo trwania otwierania ponad minutę działa bez zarzutu. Stan zamknięty->stan pośredni->stan otwarty.
Problemy zaczynają się gdy ma dojść do jej zamknięcia. Brama zatrzymuje się po 1 minucie i jest niedomknięta około 2 metry, następnie po minucie się otwiera.
Dlaczego zamykanie nie działa analogicznie do otwierania? Co robię źle?
User avatar
klew
Posts: 10990
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Serwer sprawdza stan bramy po 1 min, czy udało się zamknąć lub otworzyć.
Przy otwieraniu czujnik zmienia stan od razu a przy zamykaniu trzeba poczekać na całkowite zamknięcie, które trwa ponad minutę. Więc serwer myśli że nie udało się zamknąć i ponawia próbę, która zatrzymuje/zamyka bramę.

Możesz zmienić ilość prób na 1, wtedy ten mechanizm będzie wyłączony
Klon
Posts: 4
Joined: Sun Jan 07, 2018 7:49 pm

Post

Jaką pełni rolę czujnik otwarcia pośredniego?
User avatar
klew
Posts: 10990
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Klon wrote: Sat Apr 06, 2024 9:37 pm Jaką pełni rolę czujnik otwarcia pośredniego?
Jest używany chyba wyłącznie do pokazywania stanu pośredniego otwarcia na ikonie

Return to “ZAMEL SBW-02”