THW O1

D-stan.pl
Posts: 5
Joined: Sat Apr 20, 2024 2:22 pm

Post

Witam, mam problem z czujnikiem temperatury przekłamuje wskazanie temperatury pokazuje np. 21 stopni, a jest 12?
Ponadto blokuje sieć W-lan, po resecie inne urządzenia Supli "wstają" a ten czujnik nie!?
User avatar
klew
Posts: 8707
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Jak się zachowuje dioda na thw? Możesz filmik nagrać.
Wprowadź go też w tryb konfiguracyjny i wejdź na http://192.168.4.1 i zobacz co masz w last state.
Sprawdź też jaką masz wersję softu. Warto zaktualizować do najnowszej bo było tam trochę poprawek odnośnie łączenia do wifi.

Ogólnie thw jest urządzeniem które się usypia i budzi co 30s aby zaktualizować stan na serwerze. Także on będzie się co chwila rozłączał i łączył do Wi-Fi
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
D-stan.pl
Posts: 5
Joined: Sat Apr 20, 2024 2:22 pm

Post

Soft grudzień 2023
Dioda zielona na stałe
Na próbę rzeniosłem do innej lokalizacji inne w-ifi tak samo pokazuje ponad 30 stopni a jest 20? Co jeszcze można z tym zrobić?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 8707
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Zamknąłem drugi temat, aby bałaganu nie robić.

Przełącz thw w tryb konfiguracyjny, połącz się z jego wifi, wejdź na http://192.168.4.1 i zrób screen co jest w last state
Widzimy się na Supla Offline Party vol. 2 :!:
D-stan.pl
Posts: 5
Joined: Sat Apr 20, 2024 2:22 pm

Post

... nie mogę się połączyć z tym serwerem - odesłałem urządzenie do "Zamel".

Return to “ZAMEL THW-01”