GiBiDi BA24

davesmn
Posts: 3
Joined: Sun May 24, 2020 10:15 pm

Post

Witam,

Jak mogę podpiąć SBW-02 do automatyki Gibidi BA24

https://napedybramy.pl/download.php?fil ... o_BA24.pdf

Jeżeli dobrze czytam to

A1 (+) - do 16
A2 (-) - do 14

11 - do 29
14 - do 18

Mam też czujniki krańcowe (osobne) i pytanie czy je montować osobno czy na płycie mogę je podpiąc:

- czujniki osobne - A2 i IN1 do krańcówki
- a z centralki - A2 do 29 i IN1 do 21 ?

Wrzucam zdjęcie jak to wygląda teraz (nie ja montowałem tą automatykę).

Proszę o pomoc.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kiler88
Posts: 185
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am

Post

Wszystko dobrze, tylko krańcówkę pod A1 i IN1.
davesmn
Posts: 3
Joined: Sun May 24, 2020 10:15 pm

Post

Dzięki za odpowiedź.

Czyli z centrali nie ma możliwości odczytu stanu skrzydeł bramy?
kiler88
Posts: 185
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am

Post

Z tego co widziałem to nie.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 4458
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra

Post

Jeśli masa na zacisku 29 to jest ta sama masa co na zacisku 14, to możesz spróbować podłączyć wbudowane krańcówki do IN1 i IN2. Ale nie ma 100% gwarancji, że takie podłączenie nie będzie wpływało na działanie sterownika bramy.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
davesmn
Posts: 3
Joined: Sun May 24, 2020 10:15 pm

Post

Ze względu na "stan" tego sterownika bramy podepnę zewnętrzne czujniki :)

Dzięki serdeczne za odpowiedzi i porady.