SBW-02/ANT+ ETM-DG2

jamsza1010
Posts: 3
Joined: Wed Jun 05, 2024 6:59 pm

Post

Witam,
czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć prostym językiem jak podłączyć te dwa cuda.

Image
Image

Bylbym bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam, Adam.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19421
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

A1 - 10 (24V)
A2 - 11 (GND)
11 - 2 (COM)
14 - 1 (E1)

A1 i IN1 pod dodatkowy kontaktron np. Satel B3.
rafalekkalwak@wp.pl
Posts: 839
Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am

Post

pzygmunt wrote: Wed Jun 05, 2024 7:42 pm A1 - 10 (24V)
A2 - 11 (GND)
11 - 2 (COM)
14 - 1 (E1)

A1 i IN1 pod dodatkowy kontaktron np. Satel B3.
Wg instrukcji raczej E2, ma domyślny tryb dwuskrzydlowy open-stop-close
RomanG
Posts: 448
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am

Post

Dodam jeszcze, że gdybyś chciał wykorzystać funkcję "furtka" tego napędu, to;
- 21 (SBW) do 2 (sterownik),
- 24 (SBW) do 3 (sterownik)
https://www.youtube.com/watch?v=5uoB4NtqBOs tu masz filmik z instrukcją
Last edited by RomanG on Wed Jun 05, 2024 8:00 pm, edited 2 times in total.
rafalekkalwak@wp.pl
Posts: 839
Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am

Post

I wydaje mi się że z wyjścia SP można by wyciągnąć stan w zależności jak jest ustawione
RomanG
Posts: 448
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am

Post

P. Zygmunt dobrze napisał, że "14" połączyć z "1", tylko wkradł się "czeski błąd"; E2 <=> E1
jamsza1010
Posts: 3
Joined: Wed Jun 05, 2024 6:59 pm

Post

Dziękuje wszystkim za poświęcony czas !! jestem ogromnie wdzięczny za przekazane informacje. Postaram się jutro to podłączyć. Na razie jestem na etapie wiercenia dziur w słupkach ;)

Pozdrawiam
jamsza1010
Posts: 3
Joined: Wed Jun 05, 2024 6:59 pm

Post

Wszystko działa, tylko krucho z zasiegiem wifi. musze jakos wzmocnic sygnal. Pozdrawiam i dziękuje
rafalekkalwak@wp.pl
Posts: 839
Joined: Mon Feb 06, 2023 8:56 am

Post

jamsza1010 wrote: Fri Jun 07, 2024 8:27 pm Wszystko działa, tylko krucho z zasiegiem wifi. musze jakos wzmocnic sygnal. Pozdrawiam i dziękuje
Poustawiaj antenę w różnych miejscach i pozycjach koło bramy może trochę złapiesz z ja szukałem po garażu bo normalnie było 8% i się rozłączało ,a znalazłem 20 i działa stabilnie

Return to “ZAMEL SBW-02”