SBW- 02 + DEA Teo 700 (schemat załączony)

krzysszrama
Posts: 4
Joined: Sat Jul 06, 2024 7:18 am

Post

Witam, przeszukałem całe forum i nie znalazłem gotowego rozwiązania na tą bramę więc proszę o pomoc. Schemat załączam poniżej. Z góry dziękuję i pozdrawiam
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19406
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

A1 - +24V
A2 - GND
11 - GND
14 - PB

IN1 i A1 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B4/B4.
krzysszrama
Posts: 4
Joined: Sat Jul 06, 2024 7:18 am

Post

Nie działa, grubość kabli ma znaczenie ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 19406
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Zewrzyj na krótko PB z GND (tak na sekundę) i obserwuj czy brama ruszy.
krzysszrama
Posts: 4
Joined: Sat Jul 06, 2024 7:18 am

Post

Jak zwieram PB z GND to brama rusza
krzysszrama
Posts: 4
Joined: Sat Jul 06, 2024 7:18 am

Post

Supla wgl nie świeci,
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kiler88
Posts: 185
Joined: Sun Jun 21, 2020 10:55 am

Post

Z tego co widzę masz +24V z GND zamienione na zasilaniu SBW.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19406
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Podłączyłeś SBW-01, a pytanie zadałeś w wątku dot. SBW-02.

Dla SBW-01 podłączenie będzie następujące:

A1 - GND
A2 - +24V
11 - GND
14 - PB

IN1 i A2 pod zewnętrzny kontaktron np. Satel B4/B4.
Na górę

Return to “ZAMEL SBW-02”