Zámek ROW-01 spínač/vypínač

Sterownik jednokanałowy
PavelR
Posts: 1
Joined: Thu Jul 11, 2024 10:05 am

Post

Zapojil jsem ZAMEL ROW-01 s externím fyzickým tlačítkem (spínačem) a světlem na ovládaných svorkách. Před připojením k wifi tlačítko správně stiskem zapnulo světlo a dalším stiskem ho vypnulo. Po připojení k wifi veškeré ovládání v aplikaci SUPLA funguje správně, ale kontakt, kde je připojené tlačítko přešel do režimu vypínače tj. světlo při trvalém stisku svítí, ale po přerušení zhasne. Tj. kontakt tlačítka přešel po připojení k wifi do režimu vypínače. Verze software je 2.8.59, odkaz na nastavení https://cloud.supla.org/devices/2101. Lze to prosím vrátit kontakt do režimu tlačítka a nikoliv vypínače?
User avatar
pzygmunt
Posts: 19340
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Přepněte modul do konfiguračního režimu.
Připojte se k jeho WiFi síti.
Otevřete web https://192.168.4.1
Změňte typ vstupu na správný.

Return to “ZAMEL ROW-01”