Witam, czy ktos może mi pomóc ustawic mojego ROW-02 harmonogram załączania pompy basenowej zeby się cz
Cyklicznie np. Od 8 rano do 15 co 15 min załączało na 2 minuty ? Jak to zrobić?
Supla ROW 02 Instalacją obsługi harmonogram
-
- Posts: 450
- Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Chciałem zaproponować utworzenie tego na kanale "automat schodowy" (czasówka), ustawionym na 120 sek. i dodanie harmonogramu zaawansowanego z kodem crontab; 1/15 8-15 * * * , ale cloud tego nie przyjmuje.
W takim przypadku dodaj cztery różne wykonania kodu crontab;
- 0 8-15 * * *
- 15 8-15 * * *
- 30 8-15 * * *
- 45 8-15 * * *
Powinno zadziałać.
W takim przypadku dodaj cztery różne wykonania kodu crontab;
- 0 8-15 * * *
- 15 8-15 * * *
- 30 8-15 * * *
- 45 8-15 * * *
Powinno zadziałać.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 2
- Joined: Sun Jul 14, 2024 4:27 pm
A jak zrobic zeby było włączone 2 minuty ? Tych ustawień co Pan pokazał nie mogę zapisać
-
- Posts: 450
- Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Po wybraniu "automat schodowy" należy wpisać "Czas załączenia przekaźnika" => 120 sekund.
Nie mam ROW-02, ale powinno być podobnie.
EDIT;
Zamiast 1/15 8-15 * * * spróbuj */15 8-15 * * * (gwiazdka w miejsce jedynki).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 737
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
Przeciez ROW-02 nie ma funkcji "automatu schodowego". Taka ma mROW-02. A wogole nie prosciej zegar sterujacy? Jak nie ma internetu to nici z harmomogramu.RomanG wrote: Sun Jul 14, 2024 9:55 pmPo wybraniu "automat schodowy" należy wpisać "Czas załączenia przekaźnika" => 120 sekund.
Nie mam ROW-02, ale powinno być podobnie.
EDIT;
Zamiast 1/15 8-15 * * * spróbuj */15 8-15 * * * (gwiazdka w miejsce jedynki).
-
- Posts: 450
- Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Faktycznie! Teraz doczytałem, że moduł ROW-02 nie ma i nie będzie miał "czasówki" ze względu na brak pamięci.
Ogólnie to wszystko jest prostsze bez "Supli", a jednak ze względu na funkcjonalność chcemy ją stosować!djalex wrote: Mon Jul 15, 2024 11:14 pm A wogole nie prosciej zegar sterujacy? Jak nie ma internetu to nici z harmomogramu.

Bez internetu wszystkie harmonogramy także są nic niewarte, a mimo wszystko z nich korzystamy.
Zrozumiałem, że @Adrian22 chce "Suplą" wysterować pompę i stąd moja odpowiedź. Czy to ma sens, to już pozostawiam do oceny autorowi tematu.
Osobiście coś takiego też zrobiłbym na jakimś module suplowym i jeżeli byłby to obwód krytyczny - np. zagrożony wysoką temperaturą - to zastosowałbym niezależne zabezpieczenie temperaturowe (załączające pompę na stałe - o ile w tym momencie będzie zasilanie

@Adrian22! Jeżeli nadal chcesz to zrobić, to podobno w mROW-02 można załączyć "czasówkę". @djalex możesz potwierdzić?
Bardziej budżetowo załatwisz temat np. sonoff-em basic, albo podobnym funkcjonalnie (do ROW-02) modułem LoraTap (SC500W) i wieloma innymi. Wybór jest b. szeroki. Nawet mógłbym po kosztach coś zaproponować, ale koszt przesyłki "zabije" atrakcyjność oferty.

-
- Posts: 737
- Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
- Location: Rydułtowy
Automat schodowy w Zamelu tylko na mROW-02 lub dowolny moduł z GG na pokładzie.RomanG wrote: Tue Jul 16, 2024 3:24 pm @Adrian22! Jeżeli nadal chcesz to zrobić, to podobno w mROW-02 można załączyć "czasówkę". @djalex możesz potwierdzić?