SBW-02 - Napęd Nice Hyke + funkcja „furtki”

Spoko1001
Posts: 3
Joined: Sun Aug 25, 2024 9:54 pm

Post

Cześć, to mój pierwszy sprzęt od Supli SBW-02.
Potrzebuje pomocy przy podłączeniu do napędu Nice Hyke i chciałbym dopytać czy jest możliwość otwierania połowy bramy jako funkcja „furtka” z Supli.
Dodam, że dodatkowo dokupiłem kontaktron Satel B-3A, aby monitorować stan bramy.

Dzięki za pomoc !
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19067
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Nie jestem pewien czy w przypadku tej centrali zasilanie można wziąć z stop i SBS. Podłącz multimetr pod prawy stop i lewy sbs. Powinno się pojawić napięcie. Jeśli tak to wtedy:

A1 - lewy SBS
A2 - prawy Stop
11, 14 SBS
IN1 pod jeden z zacisków OGI

21,24 można podłączyć pod "Close" zmieniając funkcję na "Częściowe otwarcie".
IN2 mostkujesz z IN1
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 9413
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

pzygmunt wrote: Mon Aug 26, 2024 8:56 am Nie jestem pewien czy w przypadku tej centrali zasilanie można wziąć z stop i SBS. Podłącz multimetr pod prawy stop i lewy sbs. Powinno się pojawić napięcie. Jeśli tak to wtedy:

A1 - lewy SBS
A2 - prawy Stop
11, 14 SBS
IN1 pod jeden z zacisków OGI

21,24 można podłączyć pod "Stop" zmieniając funkcję na "Częściowe otwarcie".
IN2 mostkujesz z IN1
"Stop" to nie "Close". Tam chyba są osobne zaciski do "Close"
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 19067
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Racja. Źle napisałem. Poprawiłem.
Spoko1001
Posts: 3
Joined: Sun Aug 25, 2024 9:54 pm

Post

pzygmunt wrote: Mon Aug 26, 2024 8:56 am Nie jestem pewien czy w przypadku tej centrali zasilanie można wziąć z stop i SBS. Podłącz multimetr pod prawy stop i lewy sbs. Powinno się pojawić napięcie. Jeśli tak to wtedy:

A1 - lewy SBS
A2 - prawy Stop
11, 14 SBS
IN1 pod jeden z zacisków OGI

21,24 można podłączyć pod "Close" zmieniając funkcję na "Częściowe otwarcie".
IN2 mostkujesz z IN1
Okazało się że jest inna centrala niż wysłałem wcześniej schemat .