Cześć, to mój pierwszy sprzęt od Supli SBW-02.
Potrzebuje pomocy przy podłączeniu do napędu Nice Hyke i chciałbym dopytać czy jest możliwość otwierania połowy bramy jako funkcja „furtka” z Supli.
Dodam, że dodatkowo dokupiłem kontaktron Satel B-3A, aby monitorować stan bramy.
Dzięki za pomoc !
SBW-02 - Napęd Nice Hyke + funkcja „furtki”
-
- Posts: 3
- Joined: Sun Aug 25, 2024 9:54 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 19067
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Nie jestem pewien czy w przypadku tej centrali zasilanie można wziąć z stop i SBS. Podłącz multimetr pod prawy stop i lewy sbs. Powinno się pojawić napięcie. Jeśli tak to wtedy:
A1 - lewy SBS
A2 - prawy Stop
11, 14 SBS
IN1 pod jeden z zacisków OGI
21,24 można podłączyć pod "Close" zmieniając funkcję na "Częściowe otwarcie".
IN2 mostkujesz z IN1
A1 - lewy SBS
A2 - prawy Stop
11, 14 SBS
IN1 pod jeden z zacisków OGI
21,24 można podłączyć pod "Close" zmieniając funkcję na "Częściowe otwarcie".
IN2 mostkujesz z IN1
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 9413
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
"Stop" to nie "Close". Tam chyba są osobne zaciski do "Close"pzygmunt wrote: ↑Mon Aug 26, 2024 8:56 am Nie jestem pewien czy w przypadku tej centrali zasilanie można wziąć z stop i SBS. Podłącz multimetr pod prawy stop i lewy sbs. Powinno się pojawić napięcie. Jeśli tak to wtedy:
A1 - lewy SBS
A2 - prawy Stop
11, 14 SBS
IN1 pod jeden z zacisków OGI
21,24 można podłączyć pod "Stop" zmieniając funkcję na "Częściowe otwarcie".
IN2 mostkujesz z IN1
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
-
- Posts: 19067
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
Racja. Źle napisałem. Poprawiłem.
-
- Posts: 3
- Joined: Sun Aug 25, 2024 9:54 pm
Okazało się że jest inna centrala niż wysłałem wcześniej schemat .pzygmunt wrote: ↑Mon Aug 26, 2024 8:56 am Nie jestem pewien czy w przypadku tej centrali zasilanie można wziąć z stop i SBS. Podłącz multimetr pod prawy stop i lewy sbs. Powinno się pojawić napięcie. Jeśli tak to wtedy:
A1 - lewy SBS
A2 - prawy Stop
11, 14 SBS
IN1 pod jeden z zacisków OGI
21,24 można podłączyć pod "Close" zmieniając funkcję na "Częściowe otwarcie".
IN2 mostkujesz z IN1
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 19067
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków