SBW-02 i brama CAME, odczyt stanu bramy - rozwiazanie

robgold
Posts: 40
Joined: Mon Nov 29, 2021 2:18 am

Post

Witajcie,

Chciałem sie podzielić swoim rozwiązaniem na odczyt stanów z bramy CAME z oryginalnej kracowki.
Came jak wiele innych bram używa do zasilania krańcówek napięcia przemiennego AC.
Moduł SBW nie współpracuje "wprost" z taką krańcówką.

Można dołożyć swoje krańcówki, można dołożyć przekaźniki. Ja zastosowałem w pełni elektroniczne proste rozwiązanie.
Potrzebne będą dwa mostki Gretza, dwa optotriaki i tyle.
Zyskujemy izolacje od krańcówek i pełną informacje o bramie - otwarta, uchylona, zamknięta

W załączniku schemat oraz zdjęcie.
Zaprojektowałem do tego nawet PCB ale układ jest tak prosty, że zostawiłem to w formie "Sampla A - prototyp" na płytce uniwersalnej.
Działa już ponad rok czasu bezawaryjnie.

R1,R2,R3,R4 - 3.3k
Mostek dowolny, LEDy dowolne, optotriak użyłem MOC3020
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.