Dzień dobry,

Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli podepnę w ten sposób sbw01 do sterownika faac sprint 05 to będzie wszystko działało jak należy?
W szczególności nie jestem pewien IN1 do FCA.
- Czy to poprawne podpięcie?
- Czy jest wymagane podpięcie IN1 ?
- Czym skutkuje nie podpięcie IN1 ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2026
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

solasola wrote: Sun Oct 06, 2024 8:51 pm Dzień dobry,

Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli podepnę w ten sposób sbw01 do sterownika faac sprint 05 to będzie wszystko działało jak należy?
W szczególności nie jestem pewien IN1 do FCA.
- Czy to poprawne podpięcie?
- Czy jest wymagane podpięcie IN1 ?
- Czym skutkuje nie podpięcie IN1 ?
Podłączenie masz prawidłowe. Jeżeli nie podłączysz wejścia IN wtedy nie będziesz miał informacji o stanie bramy, dodatkowo nie będzie możliwości sterowania poprzez asystenta głosowego.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
pzygmunt
Posts: 19474
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Bez czujnika otwarcia nie będą działały też automatyzacje.