moduł gubi komunikację z układem pomiarowym

User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

Hej,
Od mniej więcej kilku dni co jakiś czas znika odczyt z układu pomiarowego. Po restarcie ("save and restart" w cfg) urządzenia odczyt powraca.
W tym czasie moduł jest połączony i mogę sterować przekaźnikami.

screen.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

lukfud wrote: Mon Oct 07, 2024 12:05 pm Hej,
Od mniej więcej kilku dni co jakiś czas znika odczyt z układu pomiarowego. Po restarcie ("save and restart" w cfg) urządzenia odczyt powraca.
W tym czasie moduł jest połączony i mogę sterować przekaźnikami.


screen.png
Mogę spróbować dodać resetowanie układu pomiarowego w przypadku problemów z komunikacją (co tutaj pewnie ma miejsce). Skoro "soft reset" pomaga, to jest szansa, że to też tu pomoże.
Natomiast sam objaw jest niepokojący i nie wiem czy to i tak prędzej, czy później nie będzie wymagało wymiany.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

klew wrote: Tue Oct 08, 2024 8:58 am Mogę spróbować dodać resetowanie układu pomiarowego w przypadku problemów z komunikacją (co tutaj pewnie ma miejsce). Skoro "soft reset" pomaga, to jest szansa, że to też tu pomoże.
Natomiast sam objaw jest niepokojący i nie wiem czy to i tak prędzej, czy później nie będzie wymagało wymiany.
Jeśli to nie problem, to poproszę ;)
Niech sobie tam działa, aż całkiem nie padnie.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

lukfud wrote: Tue Oct 08, 2024 9:05 am
klew wrote: Tue Oct 08, 2024 8:58 am Mogę spróbować dodać resetowanie układu pomiarowego w przypadku problemów z komunikacją (co tutaj pewnie ma miejsce). Skoro "soft reset" pomaga, to jest szansa, że to też tu pomoże.
Natomiast sam objaw jest niepokojący i nie wiem czy to i tak prędzej, czy później nie będzie wymagało wymiany.
Jeśli to nie problem, to poproszę ;)
Niech sobie tam działa, aż całkiem nie padnie.
Albo czekamy, aż padnie albo prześlij go do mnie. Jak wolisz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
User avatar
lukfud
Posts: 2480
Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
Location: Warszawa
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times

Post

Mirosław F. wrote: Tue Oct 08, 2024 9:17 am
lukfud wrote: Tue Oct 08, 2024 9:05 am
klew wrote: Tue Oct 08, 2024 8:58 am Mogę spróbować dodać resetowanie układu pomiarowego w przypadku problemów z komunikacją (co tutaj pewnie ma miejsce). Skoro "soft reset" pomaga, to jest szansa, że to też tu pomoże.
Natomiast sam objaw jest niepokojący i nie wiem czy to i tak prędzej, czy później nie będzie wymagało wymiany.
Jeśli to nie problem, to poproszę ;)
Niech sobie tam działa, aż całkiem nie padnie.
Albo czekamy, aż padnie albo prześlij go do mnie. Jak wolisz.
Właśnie padł. Wezmę go ze sobą na SOP.
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

lukfud wrote: Wed Oct 09, 2024 9:39 am
Mirosław F. wrote: Tue Oct 08, 2024 9:17 am
lukfud wrote: Tue Oct 08, 2024 9:05 am
Jeśli to nie problem, to poproszę ;)
Niech sobie tam działa, aż całkiem nie padnie.
Albo czekamy, aż padnie albo prześlij go do mnie. Jak wolisz.
Właśnie padł. Wezmę go ze sobą na SOP.

Ok. Postaram się zabrać na podmiankę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL mROW-02”