Odwrócona logika czujnika otwarcia bramy

slavo_s2k
Posts: 241
Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm

Post

Mam Sonoffa do otwierania bramy i do niego podłączoną krańcówkę, która zamyka obwód po zamknięciu bramy, wszystko działało do momentu awarii sonoff-a, założyłem nowego, wgrałem Suple, podłączyłem czujnik i teraz czujnik działa odwrotnie, w momencie zamknięcia pokazuje statu otwarty, gdy brama się otworzy to pokazuje zamknięty, nie widzę nigdzie opcji zmiany, co mogę zrobić by odwrócić logikę odczytu czujnika?
User avatar
Zibi_007
Posts: 3985
Joined: Tue Oct 31, 2023 10:06 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times

Post

Tego ustawienia nie masz w bramie, tylko w samej czujce (kontaktronie).
Zobacz, jak jest u mnie, a mam ich kilka i wszędzie działa (wygenerowane przez GG).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Image Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Image Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
slavo_s2k
Posts: 241
Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm

Post

Dobra, źle szukałem, faktycznie, dzięki!