Poprzednio zauważyłem, że przy suchej pogodzie wskazania DHT 11 pracującego z ESP / ARDUINO były zbliżone do pomiaru mojego wzorca (stacji pogodowej)
TERAZ gdy zwiększyła się wilgotność widzę, że jednak pomiar na DHT 11 jest zdecydowanie błędny. Temepratura jest ok w granicach błędu.
DHT11
ESP
25.0
°C
25.0
%
Arduino
26.0
°C
35.0
%
Stacja pogodowa
25,7
59%
Czy macie też tak?
Prośba do ludzi z SUPLI aby to sprawdzili.
Błędy pomiaru wilgotności DHT 11 - ESP / ARDUINO
-
vcompl
- Posts: 158
- Joined: Mon Apr 11, 2016 1:32 pm
Zgodny z tym co mam na Supla.cloud
Stacja pogodowa podaje 64% i raczej to jest poprawna wartość po deszczu.
localIP: 192.168.1.12
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.254
dnsServerIP: 87.204.204.204
SuplaDevice initialized
Not connected
Register in progress
36.00
Registered and ready.
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
Stacja pogodowa podaje 64% i raczej to jest poprawna wartość po deszczu.
localIP: 192.168.1.12
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.254
dnsServerIP: 87.204.204.204
SuplaDevice initialized
Not connected
Register in progress
36.00
Registered and ready.
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
-
vcompl
- Posts: 158
- Joined: Mon Apr 11, 2016 1:32 pm
o jakim sterowniku piszesz?
zakładam, że gdyby połączenie było złe, temperatura by była zła.
Sprawdzałeś wartość wilgotności ze wzorcem? możesz pokazać swój schemat połączeń?
zakładam, że gdyby połączenie było złe, temperatura by była zła.
Sprawdzałeś wartość wilgotności ze wzorcem? możesz pokazać swój schemat połączeń?
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Może lepszym określeniem zamiast "sterownika" jest w tym przypadku biblioteka.
Ona nie jest sama w sobie częścią SUPLI i ktoś inny jest jej autorem.
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
Może spróbuj użyć innej.
Ona nie jest sama w sobie częścią SUPLI i ktoś inny jest jej autorem.
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
Może spróbuj użyć innej.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
vcompl
- Posts: 158
- Joined: Mon Apr 11, 2016 1:32 pm
Ok tylko jeszcze pytanie czy Ty sprawdzałeś wynik dla wilgotności z jakimś wzorcem.
Czujnik odrzucam bo w wersji dla Arduino i ESP wynik wilgotności dla dwóch czujników leżących obok siebie był 36% / 35% wiec w granicach błędu
Czujnik odrzucam bo w wersji dla Arduino i ESP wynik wilgotności dla dwóch czujników leżących obok siebie był 36% / 35% wiec w granicach błędu
-
0xFF
- Posts: 308
- Joined: Sat Feb 20, 2016 8:54 pm
Te chińskie sensory chyba żyją własnym życiem.
Pod RPi DHT11 też mi pokazywał dość niskie wartości wilgotności.
Mam kilka DHT22 o ile nie mam zastrzeżeń do pomiaru temperatury, to wilgotność jest raczej niepewna.
Jeden pokazuje 20% wilgotności (być może zaszkodziła mu wizyta w lodówce)
Drugi od ok. miesiąca ma tendencję wzrostową - teraz pokazuje ok 80% (być może dlatego, że jest zasilany z baterii 3V).
Trzeci pokazuje ok 60% (też zasilany z baterii 3V) i ten pomiar wygląda dobrze.
W specyfikacji jest coś napisane, że można je "skalibrować" - pozostawiając jakiś czas w określonych warunkach klimatycznych, ale nie próbowałem.
Pod RPi DHT11 też mi pokazywał dość niskie wartości wilgotności.
Mam kilka DHT22 o ile nie mam zastrzeżeń do pomiaru temperatury, to wilgotność jest raczej niepewna.
Jeden pokazuje 20% wilgotności (być może zaszkodziła mu wizyta w lodówce)
Drugi od ok. miesiąca ma tendencję wzrostową - teraz pokazuje ok 80% (być może dlatego, że jest zasilany z baterii 3V).
Trzeci pokazuje ok 60% (też zasilany z baterii 3V) i ten pomiar wygląda dobrze.
W specyfikacji jest coś napisane, że można je "skalibrować" - pozostawiając jakiś czas w określonych warunkach klimatycznych, ale nie próbowałem.