Jeden termostat dwa źródła ogrzewania

mercfan78
Posts: 19
Joined: Sat Nov 09, 2024 6:18 pm

Post

Mam obecnie zamontowany Piec gazowy do C.O i cuw podłączony do beznapięciowego sterownika pokojowego
Dołożyłem do instalacji CO bufor 1000L ładowany z alternatywnego źródła ogrzewania.

Obecnie bufor sterowany jest przez Wemos D1 mini, otwiera elektryczne zawory i uruchamia pompę CO tak aby na grzejniki szło ciepło.
W chwili obecnej, kiedy bufor jest naładowany, ręcznie wyłączam termostat pieca gazowego i ogrzewanie idzie z bufora, po jego rozładowaniu załączam ponownie termostat pieca.

Czy jest szansa aby z jednego termostatu automatycznie to wysterować.
Zakładam taki scenariusz. w Pomieszczeniu jest temp. 20 stopni na termostacie ustawione 21. Termostat załącza stycznik NO.
Jeżeli temp bufora jest większa niż 50 stopni grzanie idzie z bufora, a piec nie dostaje sygnału z termostatu, jeżeli temp bufora poniżej 50 stopni, wemos zamyka zawory od bufora a piec dostaje sygnał z termostatu.
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Potrzebujesz drugi termostat - może być na jednej płytce
Jeden ustala z którego źródła ma iść ogrzewanie a drugi pilnuje temperatury w pomieszczeniu
wsosniak
Posts: 764
Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
Been thanked: 1 time

Post

mercfan78 wrote: Sun Dec 08, 2024 10:36 am Mam obecnie zamontowany Piec gazowy do C.O i cuw podłączony do beznapięciowego sterownika pokojowego
Dołożyłem do instalacji CO bufor 1000L ładowany z alternatywnego źródła ogrzewania.

Obecnie bufor sterowany jest przez Wemos D1 mini, otwiera elektryczne zawory i uruchamia pompę CO tak aby na grzejniki szło ciepło.
W chwili obecnej, kiedy bufor jest naładowany, ręcznie wyłączam termostat pieca gazowego i ogrzewanie idzie z bufora, po jego rozładowaniu załączam ponownie termostat pieca.

Czy jest szansa aby z jednego termostatu automatycznie to wysterować.
Zakładam taki scenariusz. w Pomieszczeniu jest temp. 20 stopni na termostacie ustawione 21. Termostat załącza stycznik NO.
Jeżeli temp bufora jest większa niż 50 stopni grzanie idzie z bufora, a piec nie dostaje sygnału z termostatu, jeżeli temp bufora poniżej 50 stopni, wemos zamyka zawory od bufora a piec dostaje sygnał z termostatu.
1)Sterownik pokojowy wymień na termostat z supli .

2)Ustaw sobie dwie reakcje na tym czujniku temperatury bufora (czyli to co robisz ręcznie , czyli włączasz / wyłączasz termostat , będa za Ciebie robiły te dwie reakcje ) :
- jeżeli temp > 50 to wyłącz termostat
- jeżeli temp <=50 włącz termostat

To rozwiązanie ma oczywiście jeden minus : jeśli działasz na cloud , to brak internetu może spowodować niezadziałanie reakcji , ale to i tak duuuuzo lepiej niż ręczne pilnowanie tego termostatu
wsosniak
Posts: 764
Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
Been thanked: 1 time

Post

albo inaczej

1) Kup ROW-01 (albo inne urządzenie ktore ma wyjscie beznapieciowe )
2) wepnij szeregowo to wyjscie z ROW-01 pomiedzy sterownik pokojowy a piec
3) ROW-01 ma byc stale włączony (czyli styk zwarty , co oznacza ze piecem steruje obecny sterownik pokojowy)

4) Ustaw sobie dwie reakcje na tym czujniku temperatury bufora (czyli to co robisz ręcznie , czyli włączasz / wyłączasz termostat , będa za Ciebie robiły te dwie reakcje ) :
- jeżeli temp > 50 to wyłącz ROW-01 ( czyli "odłącz" sterownik pokojowy od sterowania piecem )
- jeżeli temp <=50 włącz ROW-01 , czyli powróc do sterownia piecem przez sterownik pokojowy
mercfan78
Posts: 19
Joined: Sat Nov 09, 2024 6:18 pm

Post

wsosniak wrote: Sun Dec 08, 2024 2:03 pm
mercfan78 wrote: Sun Dec 08, 2024 10:36 am Mam obecnie zamontowany Piec gazowy do C.O i cuw podłączony do beznapięciowego sterownika pokojowego
Dołożyłem do instalacji CO bufor 1000L ładowany z alternatywnego źródła ogrzewania.

Obecnie bufor sterowany jest przez Wemos D1 mini, otwiera elektryczne zawory i uruchamia pompę CO tak aby na grzejniki szło ciepło.
W chwili obecnej, kiedy bufor jest naładowany, ręcznie wyłączam termostat pieca gazowego i ogrzewanie idzie z bufora, po jego rozładowaniu załączam ponownie termostat pieca.

Czy jest szansa aby z jednego termostatu automatycznie to wysterować.
Zakładam taki scenariusz. w Pomieszczeniu jest temp. 20 stopni na termostacie ustawione 21. Termostat załącza stycznik NO.
Jeżeli temp bufora jest większa niż 50 stopni grzanie idzie z bufora, a piec nie dostaje sygnału z termostatu, jeżeli temp bufora poniżej 50 stopni, wemos zamyka zawory od bufora a piec dostaje sygnał z termostatu.
1)Sterownik pokojowy wymień na termostat z supli .

2)Ustaw sobie dwie reakcje na tym czujniku temperatury bufora (czyli to co robisz ręcznie , czyli włączasz / wyłączasz termostat , będa za Ciebie robiły te dwie reakcje ) :
- jeżeli temp > 50 to wyłącz termostat
- jeżeli temp <=50 włącz termostat

To rozwiązanie ma oczywiście jeden minus : jeśli działasz na cloud , to brak internetu może spowodować niezadziałanie reakcji , ale to i tak duuuuzo lepiej niż ręczne pilnowanie tego termostatu
Dziękuję Tobie za oświecenie.
W sumie miałem w planie zmienić mój obecny sterownik na Zamel GKW-01, bo brakowało mi sterowania zdalnego.
I chyba to rozwiązanie będzie bardziej optymalne.

W przypadku Twojej drugiej sugestii, bez netu też to w 100% nie zagra, tylko w 50% po prostu nawet jak bufor będzie posiadał jeszcze ładunek cieplny, to warunki nie zagrają bez netu, ale chociaż będzie działa piec gazowy. :) W sumie też sukces :)

Dziękuję.
wsosniak
Posts: 764
Joined: Sat Jun 02, 2018 8:02 am
Been thanked: 1 time

Post

mercfan78 wrote: Sun Dec 08, 2024 6:32 pm
wsosniak wrote: Sun Dec 08, 2024 2:03 pm
mercfan78 wrote: Sun Dec 08, 2024 10:36 am Mam obecnie zamontowany Piec gazowy do C.O i cuw podłączony do beznapięciowego sterownika pokojowego
Dołożyłem do instalacji CO bufor 1000L ładowany z alternatywnego źródła ogrzewania.

Obecnie bufor sterowany jest przez Wemos D1 mini, otwiera elektryczne zawory i uruchamia pompę CO tak aby na grzejniki szło ciepło.
W chwili obecnej, kiedy bufor jest naładowany, ręcznie wyłączam termostat pieca gazowego i ogrzewanie idzie z bufora, po jego rozładowaniu załączam ponownie termostat pieca.

Czy jest szansa aby z jednego termostatu automatycznie to wysterować.
Zakładam taki scenariusz. w Pomieszczeniu jest temp. 20 stopni na termostacie ustawione 21. Termostat załącza stycznik NO.
Jeżeli temp bufora jest większa niż 50 stopni grzanie idzie z bufora, a piec nie dostaje sygnału z termostatu, jeżeli temp bufora poniżej 50 stopni, wemos zamyka zawory od bufora a piec dostaje sygnał z termostatu.
1)Sterownik pokojowy wymień na termostat z supli .

2)Ustaw sobie dwie reakcje na tym czujniku temperatury bufora (czyli to co robisz ręcznie , czyli włączasz / wyłączasz termostat , będa za Ciebie robiły te dwie reakcje ) :
- jeżeli temp > 50 to wyłącz termostat
- jeżeli temp <=50 włącz termostat

To rozwiązanie ma oczywiście jeden minus : jeśli działasz na cloud , to brak internetu może spowodować niezadziałanie reakcji , ale to i tak duuuuzo lepiej niż ręczne pilnowanie tego termostatu
Dziękuję Tobie za oświecenie.
W sumie miałem w planie zmienić mój obecny sterownik na Zamel GKW-01, bo brakowało mi sterowania zdalnego.
I chyba to rozwiązanie będzie bardziej optymalne.

W przypadku Twojej drugiej sugestii, bez netu też to w 100% nie zagra, tylko w 50% po prostu nawet jak bufor będzie posiadał jeszcze ładunek cieplny, to warunki nie zagrają bez netu, ale chociaż będzie działa piec gazowy. :) W sumie też sukces :)

Dziękuję.

to się jeszcze prościej da zrobić , i to bez reakcji i niezależnie czy masz stary termostat czy tez nowy GKW-01 : napisałeś ze ten WEMOS uruchamia Ci pompę obiegową i zakładam ze włączenie tej pompy obiegowej (czyli podanie zasilania 230V do niej) to jest moment kiedy termostat powinien być wyłączany , wiec :
1) kupujesz przekaźnik gdzie cewka sterowana jest napieciem 230V
2) wyjście NC tego przekaźnika wpinasz szeregowo pomiedzy piec a termostat
3) wejście 230V pompy spinasz równolegle z wejściem do tego przekaźnika (z cewką tego przekaźnika )

i tyle :) czyli załączenie pompy obiegowej (czyli podanie zasilania 230V do niej) spowoduje również podanie napięcia na cewkę przekaźnika a tym samym rozłączenie połączenia PIEC <-> Termostat (czyli to będzie takie "wyłączenie" termostatu)

Return to “Pomoc”