Witajcie.
Chciałem stworzyć harmonogram który co np 2min jak go odpalę scena przerywa mi wylaczanie sceny wyłączającej wentylator. Chciałem to zrobić w oparciu o harmonogram zaawansowany ale mam taki błąd i defacto składnia raczej dobra bo odczytuje co chce zrobić natomiast nie może obliczyć czasu startu... ktoś podpowiedź co robię nie tak albo jak to być powinno?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Maciek663
Posts: 217
Joined: Thu Jan 11, 2024 6:33 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time

Post

Jak chcesz co 2 min to brakuje * przed /. Powinno być */2 * * * *. Ale nie wiem czy supla obsługuje takie częste harmonogramy
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

Maciek663 wrote: Tue Dec 31, 2024 6:29 pm Jak chcesz co 2 min to brakuje * przed /. Powinno być */2 * * * *. Ale nie wiem czy supla obsługuje takie częste harmonogramy
Ehhh, głupi blad. Faktycznie zapomniałem o tej gwiazdce. Składnia */2 * * * * dziala. Zmienię oczywiście sobie co 4 min żeby mieć pewność że zadziała:-)
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
User avatar
Lector
Posts: 2470
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Do tego mogłeś wykorzystać harmonogram interwał.