MEW-01 zaniża odczyt poboru

Erek
Posts: 32
Joined: Mon Oct 24, 2022 2:10 pm

Post

Licznik Mew-01 działa od około 2-3 lat.
Od 2-3 miesięcy odczyty nie pokrywają się z licznikowymi Taurona.
Błąd około 200kWh miesięcznie. Zamel 200, Tauron 400. Październik, listopad, grudzień.

Nie było żadnych zmian w instalacji, żadnego nawet nowego odbiornika.
Do tego momentu odczyty zgadzały się co do około 10kWh.

Czym może być to spowodowane?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2026
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL

Post

Jeżeli działał prawidłowo i nie było żadnych zmian w instalacji elektrycznej, ani w instalacji samego MEWa to zapraszam do przesłania urządzenia do nas celem sprawdzenia prawidłowości pomiarów na urządzeniu wzorcowym.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Erek
Posts: 32
Joined: Mon Oct 24, 2022 2:10 pm

Post

Dziwny temat.

Od 1 stycznia porównuję licznik Taurona z Zamelem.
Zgodność 100%. Co do miejsca po przecinku.

Czym mogła być spowodowana taka duża rozbieżność w odczycie Zamela w poprzednich miesiącach?
Listopad -200 kWh.
Grudzień -250 kWh.

Na HA mam ciągłość danych - co (według mnie) potwierdza, że Zamel działał cały czas.
Nie było przerw dostawie prądu.
Nie robiłem aktualizacji Zamela. Wersja oprogramowania 2.8.61.

Na razie wstrzymam się z wysyłką urządzenia.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Czy masz fotowoltaikę?
Jakie dokładnie masz odczyty energii pobranej i oddanej?
Jak wyglądają inne parametry sieci na liczniku?
Erek
Posts: 32
Joined: Mon Oct 24, 2022 2:10 pm

Post

Nie, nie mam fotowoltaiki.

Zrzut z bieżącego okna, z telefonu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Erek wrote: Wed Jan 08, 2025 9:05 am Nie, nie mam fotowoltaiki.

Zrzut z bieżącego okna, z telefonu.
Pokażesz jeszcze zrzut, tak aby było widać poszczególne 3 fazy?
Podasz też wartości licznika z tych kilku miesięcy gdzie się nie zgadzało?
Erek
Posts: 32
Joined: Mon Oct 24, 2022 2:10 pm

Post

Tak, proszę.
Obciążenie faz takie faktycznie jest (jedna faza mniej obciążona).

Listopad.
Supla ~260, Tauron ~450.

Grudzień.
Supla ~280, Tauron ~550.

Co mogę jeszcze powiedzieć.
W dniu 13 września miałem zarejestrowany zanik napięcia. To jedyne "nienormalne" zdarzenie z ostatnich miesięcy (o którym wiem).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Erek wrote: Wed Jan 08, 2025 9:30 am Tak, proszę.
Obciążenie faz takie faktycznie jest (jedna faza mniej obciążona).

Listopad.
Supla ~260, Tauron ~450.

Grudzień.
Supla ~280, Tauron ~550.

Co mogę jeszcze powiedzieć.
W dniu 13 września miałem zarejestrowany zanik napięcia. To jedyne "nienormalne" zdarzenie z ostatnich miesięcy (o którym wiem).
Wejdź sobie na Tauron eLicznik i spróbuj porówanać poszczególne dni, aby zobaczyć czy to jest np. systematyczny błąd (każdego dnia brakuje x kWh), czy też np. co jakiś dzień pojawia się duży skok?
Erek
Posts: 32
Joined: Mon Oct 24, 2022 2:10 pm

Post

U mnie Tauron nie uruchomił tej usługi.
Nie mogę tego zweryfikować.

Jedynie co mogę to codziennie wychodząc do pracy sprawdzić licznik przed domem i porównać to z odczytem Zamela.
Robię to od 1 stycznia i jak pisałem wcześniej na razie jest 100% zgodność.

Wrócę do tematu jak pojawi się nowa okoliczność.

Dziękuję Wam wszystkim za zainteresowanie!
Pozdrawiam.
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

Erek wrote: Wed Jan 08, 2025 12:39 pm U mnie Tauron nie uruchomił tej usługi.
Nie mogę tego zweryfikować.

Jedynie co mogę to codziennie wychodząc do pracy sprawdzić licznik przed domem i porównać to z odczytem Zamela.
Robię to od 1 stycznia i jak pisałem wcześniej na razie jest 100% zgodność.

Wrócę do tematu jak pojawi się nowa okoliczność.

Dziękuję Wam wszystkim za zainteresowanie!
Pozdrawiam.
Mogę jeszcze sprawdzić czy u Ciebie dane historyczne dla tego MEW są poprawne (w sensie, że nie ma tam nic dziwnego). Jeśli chcesz, to pobierz całą historię MEW w Cloud w formacie ods lub csv i wybierze "dane jak na liczniku". Plik możesz w wiadomości prywatnej wysłać lub na krzysiek@supla.org