Od kilku lat bezproblemowo użytkuje MEW-01 do pomiaru zużycia/produkcji energii dla całego domu.
Wczoraj podłączyłem kolejną mewke 01 lite do pomiarowania zużycia tylko na pompie ciepła i stało się coś czego nie rozumiem, a mianowicie z 1go licznika który monitoruje dom zniknęła 3 faza jest ona widoczna w nowym liczniku.
Montując drugi licznik moim założeniem było monitorowanie zużycia energii w domu vs PC czy mam błędnie podpięte urządzenie czy muszę coś zmienić w aplikacji/cloudzie? dodam tylko że pierwotna mewka nie była wczoraj dotykana, jest szansa na przywrócenie 3 fazy aby widział całe zużycie energii w domu?
MEW-01 dwa urządzenia i zagubiona faza
-
- Posts: 20
- Joined: Sun Jan 02, 2022 4:49 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 2026
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
A czy na monitorze świecą wszystkie trzy czerwone diody?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 20
- Joined: Sun Jan 02, 2022 4:49 pm
Tak, monitory pracują prawidłowo, wszystkie fazy aktywne
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 2026
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
Ciężko coś wymyślić. Być może coś się uszkodziło. Możesz przesłać to urządzenie do mnie?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 2879
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Sprawdź podłączenie przekładników z tej pierwszej Mew-ki.
Może któryś przewód "wypadł".
Może któryś przewód "wypadł".
-
- Posts: 20
- Joined: Sun Jan 02, 2022 4:49 pm
Patrząc w apce na parametry 3 fazy to poza napięciem są same zera, czy tak powinno być?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 2026
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
To faktycznie wygląda tak, jakby przekładnik był odpięty.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
- Posts: 667
- Joined: Sat Nov 05, 2022 7:52 am
- Location: Bielawa
Swoją drogą mocno obciążasz jedną fazę a pozostałe nie mają nic do roboty ja na twoim miejscu bym parę urządzeń przełączył na inną faze
-
- Posts: 2203
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
Sorry ale 40w co to za obciążenie. U mnie żona piekarni odpaliła na drugiej fazie. Chyba powiem niech jeszcze pralkę zapoda, się wyrównaGitman wrote: Thu Jan 09, 2025 7:37 pm Swoją drogą mocno obciążasz jedną fazę a pozostałe nie mają nic do roboty ja na twoim miejscu bym parę urządzeń przełączył na inną faze