Witam. Zamontowałem Zamel MEW-01. Podłączone w instalacji jedno fazowej. Zaciski V1 V2 i V3 podłączone do L. N normalnie N. Przekładniki zamontowane w ten sposób, że I1 jest na głównym zasilaniu, I2 na zasilaniu pompy ciepła, I3 na zasilaniu jacuzzi. I1 został wyłączony w ustawieniach na cloud.
Czy może być tak że I1 dalej jest sumowany mimo wyłączenia go w ustawieniach?
Załączam zrzut z aplikacji.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 19474
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Co się nie zgadza ?
damianszczerba94
Posts: 2
Joined: Wed Feb 12, 2025 10:59 am

Post

Faza 2 + Faza 3= Fazy 1+2+3, tu jest ok. Tylko dlaczego na bilansie wektorowym jest 979kWh? Możliwe że mimo wyłączenia I1 dalej jest sumowany?
User avatar
klew
Posts: 10708
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

damianszczerba94 wrote: Wed Feb 12, 2025 11:37 am Faza 2 + Faza 3= Fazy 1+2+3, tu jest ok. Tylko dlaczego na bilansie wektorowym jest 979kWh? Możliwe że mimo wyłączenia I1 dalej jest sumowany?
Bilans wektorowy jest realizowany przez urządzenie zawsze na 3 fazach i ustawienia na to nie mają wpływu