Gosund SP111 na co wymienić do GUI Generic?

karnasw
Posts: 204
Joined: Fri Oct 02, 2020 10:22 am

Post

Cześć mam 3 gniazdka Gosund SP111 z GUI Generic. Niestety co jakiś czas się resetują prawdopodobnie przez zbyt małą pamięć. Wgrałem na próbę jeszcze wersję 25.02.11, ale jest teraz gorzej. Gniazdko resetuje się co kilka sekund mimo, że pamięci pokazuje wolnej cały czas 25KB. Odpuszczam więc na razie te gniazdka bo mam podłączone do niego monitory i komputer.

Co byście polecili nowszego z nowszym ESP z większą pamięcią? Oczywiście musi być możliwość wgrania Supli.
Pietras81
Posts: 2228
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko

Post

karnasw wrote: Wed Feb 12, 2025 8:46 pm Cześć mam 3 gniazdka Gosund SP111 z GUI Generic. Niestety co jakiś czas się resetują prawdopodobnie przez zbyt małą pamięć. Wgrałem na próbę jeszcze wersję 25.02.11, ale jest teraz gorzej. Gniazdko resetuje się co kilka sekund mimo, że pamięci pokazuje wolnej cały czas 25KB. Odpuszczam więc na razie te gniazdka bo mam podłączone do niego monitory i komputer.

Co byście polecili nowszego z nowszym ESP z większą pamięcią? Oczywiście musi być możliwość wgrania Supli.
A jaki masz zasięg może tu jest problem. Ja mam ich kilka i działają zarówno na starym jak i nowym sofcie.
https://pietras-81.aqi.eco/
karnasw
Posts: 204
Joined: Fri Oct 02, 2020 10:22 am

Post

100%. Mam router obok.
Pietras81
Posts: 2228
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko

Post

karnasw wrote: Wed Feb 12, 2025 9:54 pm 100%. Mam router obok.
A wgraj soft od Łukasza
https://github.com/lukfud/supla-custom- ... .20_pv.bin
Może to coś pomoże.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
YoMan
Posts: 3164
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa

Post

Problem musi leżeć gdzieś indziej. Sp111 jak na razie działają OK, sprawdzone na kilku sztukach, soft cos z końca roku.
Może za dużo opcji wybierasz, można wyłączyć logi i chyba LittleFs.
Z nowszych jest S60 na esp32 ale softu chyba nikt nie ma (albo się nie dzieli)
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
karnasw
Posts: 204
Joined: Fri Oct 02, 2020 10:22 am

Post

Wyłączę co się da i przetestuję. Na pewno po wyłączeniu licznika działa.
robertklepacki94
Posts: 1372
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm

Post

Ja wczoraj po twoim wpisie zaktualizowałem dwa gniazdka i od wczoraj połączenia są stabilne.
Myślę że to może być jakiś problem sprzętowy albo może trzeba wgrać po kabelkach na nowo soft z czyszczeniem pamięci.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Lomax1983
Posts: 287
Joined: Tue Mar 09, 2021 8:29 pm
Location: Małe Trójmiasto

Post

Też mam kilka tych gniazd i działają bez problemu na nowym sofcie. Problem jest gdzieś indziej.
karnasw
Posts: 204
Joined: Fri Oct 02, 2020 10:22 am

Post

Wgrałem dwuetapowym, zrobiłem reset fabryczny i jest ok. Stabilnie od wczoraj.
User avatar
YoMan
Posts: 3164
Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
Location: Częstochowa

Post

karnasw wrote: Thu Feb 13, 2025 11:42 pm Wgrałem dwuetapowym, zrobiłem reset fabryczny i jest ok. Stabilnie od wczoraj.
To dobrze aczkolwiek to nie jest pełne czyszczenie. W razie dalszych problemów musisz podpiąć kabelki
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024

Return to “GUI Generic”