Cześć,
mam Grzałkę podłaczoną do gniazdka sonoff z suplą i czujnik temperatury w boilerze. Ustawione to jest tak, że jeżeli tempoeratura spadnie poniżej 41stopni to grzałka się uruchamia i 2 reakcja wyłacza grzałke jak osiągnie określoną wartość.
jakiś tydzień temu zmieniłem ustawienia reakcji tak aby nie uruchamiała się za każdym razem jak spadnie temperatura tylko wg harmonogramu. I tu widze, że o godzinie 14 grzałka się nie włącza mimo, że temperatura jest niższa co widać na screenie. Czy cos źle ustawiłem?
może problemem jest to że jak wchodzi harmonogram to już jest niższa temperatura i nie ma momentu przejściz a 42 na mniej? bo jak ja recznie uruchomie to potem ladnie wlacza sie i wylacza
reakcja nie włacza grzałki
-
klew
- Posts: 13908
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Tak jak piszesz.
Reakcja uruchamia się jedynie w momencie zmiany stanu warunku. Jeśli w tym czasie Reakcja jest wyłączona (np. przez harmonogram) to nie zadziała i załączenie Reakcji później też jej nie odpali. Musi ponownie "przejść" przez warunek.
Reakcja uruchamia się jedynie w momencie zmiany stanu warunku. Jeśli w tym czasie Reakcja jest wyłączona (np. przez harmonogram) to nie zadziała i załączenie Reakcji później też jej nie odpali. Musi ponownie "przejść" przez warunek.