Zainstalowałem zgodnie z informacjami z forum moduł dodatkowy w Tousek Pull T8 tj. A1 do 90 i IN1 do 91, włączony w menu napędu moduł dodatkowy 1.
Nie widać zmian na czujnikach, cały czas w Moja Supla jeden jest otwarty a drugi zamknięty, ruch bramy nie wprowadza żadnych zmian.
Co może być nie tak i jak to sprawdzić?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Podłącz multimetr ustawiony na detekcję zwarcia do 90,91 i obserwuj co się tam dzieje w zależności od pozycji bramy.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
adamc
Posts: 2
Joined: Thu Oct 27, 2022 7:09 am

Post

Dzięki, rozwiązane, działa.
Sprawdzone multimetrem pokazywało cały czas zwarcie.
Poprawione wpięcie modułu rozwiązało problem, niestety słaby dostęp do napędu i co gorsza do wpinania samego modułu w tym modelu.