Sterowa grzałką reakcje

Rambambajczyk0
Posts: 1
Joined: Sun May 18, 2025 5:17 pm

Post

Witam posiadam wykonana instalacje do sterowania grzałką 3 fazową w oparciu o mew01 . Grzałka 3 fazowa po 800w na faze . Mogłby mi ktoś pomóc ustawić reakcje w oparciu o moc czynna wysyłana do sieci zeby włączało fazy grzałki jak pv zaczyna wysyłać prąd do sieci i wyłączało grzałke jak prąd jest za niski zeby nie pobierać z sieci .
cinas
Posts: 650
Joined: Sun Aug 14, 2022 6:59 am
Location: Kaczory
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times

Post

Stwórz Scenę
Opóźnienie 12s
Grzałki OFF ALL i dodaj do niej 3 grzałki

Utwórz scenę
Grzałki ON
a w niej
Grzałki OFF ALL - wyłącz
Opóźnienie 12s
Włącz grzałka 1
Opóźnienie 12s
Włącz grzałkę 2
Opóźnienie 12s
Włącz grzałkę 3

Utwórz scenę
Grzałki OFF
a w niej
Opóźnienie 12s
Wyłącz grzałka 1
Opóźnienie 12s
Wyłącz grzałka 2
Opóźnienie 12s
Wyłącz grzałka 3

Do mew2 zrób reakcję
Gdy moc czynna będzie < - 850
Wykonaj scenę Grzałki ON

Kolejna reakcja
Gdy moc czynna będzie > -800
Przerwij Scenę Grzałki ON

Kolejna reakcja
Gdy moc czynna będzie >5
Wykonaj scenę Grzałki OFF

Kolejna Reakcja
Gdy moc czynna będzie < -80
Przerwij scenę Grzałki OFF

Kolejna reakcja
Gdy moc czynna będzie >100
Wykonaj Grzałki OFF ALL

Kolejna reakcja
Gdy moc czynna będzie < -50
Przerwij Grzałki OFF ALL

Return to “Pomoc”