Cześć
Szukam możliwości wyjęcia z statystyk MEW-01 maksymalnej mocy chwilowej.
Będzie montowany UPS i potrzebujemy dobrać odpowiednią moc do rzeczywistych obciążeń.
Teoretyczne obciążenia są za duże i wątpię aby aż taka moc była potrzebna.
Zamelek siedzi tam już od ponad roku i patrzy więc jak dałoby radę z niego ściągnąć te dane to byłoby to bardzo adekwatne do rzeczywistych potrzeb.
Moc chwilowa maksymalna Mew-01
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
Jeśil masz w Cloud włączone przechowywanie historii "mocy czynnej", to możesz sobie wartośc maks. odczytać z wykresów. MEW przesyła pomiar co 5 s, a historia mocy czynnej jest przechowywana do 3 miesięcy wstecz. Zapis jest co kilka minut, ale są przechowywane wartości min, max i średnia z tego okresu.Michal Guz wrote: Mon Jun 02, 2025 12:32 pm Cześć
Szukam możliwości wyjęcia z statystyk MEW-01 maksymalnej mocy chwilowej.
Będzie montowany UPS i potrzebujemy dobrać odpowiednią moc do rzeczywistych obciążeń.
Teoretyczne obciążenia są za duże i wątpię aby aż taka moc była potrzebna.
Zamelek siedzi tam już od ponad roku i patrzy więc jak dałoby radę z niego ściągnąć te dane to byłoby to bardzo adekwatne do rzeczywistych potrzeb.
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
Michal Guz
- Posts: 11
- Joined: Wed Dec 14, 2022 7:23 am
Dzięki wielkie, nie miałem tego włączonego niestety, ale teraz sobie zaznaczyłem i zbieram dane.
\Poużywa się tydzień dwa i będzie coś wiadomo
\Poużywa się tydzień dwa i będzie coś wiadomo