Fałszywe powiadomienia

Juszczaczek1
Posts: 389
Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
Been thanked: 2 times

Post

Witam mam problem z bramą garażową, często przychodzą mi fałszywe powiadomienia "garaż otwarty", "garaż zamknięty", dzieje się to tylko wtedy gdy brama jest fizycznie otwarta. Kontrakton wymieniłem na nowy ale to nic nie pomogło.
User avatar
RomanG
Posts: 1060
Joined: Tue Jul 21, 2020 7:35 am
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times

Post

Może brakuje pullup na wejściu, do którego masz podłączony kontaktron?
Juszczaczek1
Posts: 389
Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
Been thanked: 2 times

Post

Pod Gpio21 i zaznaczony wewnętrzny pullup
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Jaka długość przewodu pomiędzy kontaktronem, a modułem. Daj fizyczny rezystor pull up.
Juszczaczek1
Posts: 389
Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
Been thanked: 2 times

Post

Duch__ wrote: Mon Jun 23, 2025 9:15 am Jaka długość przewodu pomiędzy kontaktronem, a modułem. Daj fizyczny rezystor pull up.
Około 25cm . Jaki rezystor i gdzie dokładnie go wstawic?
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Rezystor musi mieć wartość od około 1kohm do 10kohm (z reguły daję 2.2k) pomiędzy inputem ,a +3.3V.
Juszczaczek1
Posts: 389
Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
Been thanked: 2 times

Post

Duch__ wrote: Tue Jun 24, 2025 12:44 pm Rezystor musi mieć wartość od około 1kohm do 10kohm (z reguły daję 2.2k) pomiędzy inputem ,a +3.3V.
Dzięki. Wypróbuję 😀