Cześć,
Podłączyłem do okna dachowego i nie chce się skalibrować. Na sekunde ruszy, zatrzyma się i cofnie. Jak ręcznie wysune na maxa lub do połowy, klikne kalibracja to buczy i nic sie nie dzieje.
Co robić?
Czy może ten siłownik jest za "ciężki" dla tego sterownika?
EDIT/////
Kalibracja ręczna pomogła, choc nie do końca. Kiedy silownik wyjedzie na maxa to przez 2 sek. silnik buczy.
Włacznik dodatkowy (na gorze) sterownik go nie widzi, okno zamknięte na 100%, używając tego włącznika okno otwiera się a w apce widać zamknięcie i żadnego ruchu.
Ustawiłem rekcje na 65%, scene na 65%.
Na razie jest ok.
Siłownik łańcuchowy okna problem z kalibracją
-
cirek
- Posts: 44
- Joined: Wed Jul 09, 2025 8:15 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13905
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 137 times
15 W może być poza zakresem detekcji poboru prądu i dlatego automatyczna kalibracja nie działa.
Buczenie może być spowodowane tym, że ten mechanizm nie ma krańcówek.
W cloud możesz spróbować wyzerować dodatkowy margines czasu.
SRW nie wykryje ruchu silnika spowodowanego przez jakieś zewnętrzny przycisk
Buczenie może być spowodowane tym, że ten mechanizm nie ma krańcówek.
W cloud możesz spróbować wyzerować dodatkowy margines czasu.
SRW nie wykryje ruchu silnika spowodowanego przez jakieś zewnętrzny przycisk