Podłączenie furtki dla napędu bramy BFT DEIMOS

Marcin.rm
Posts: 1
Joined: Mon Nov 17, 2025 11:05 am

Post

Jak podłączyć do BFT DEIMOS AC A800 SL DN, aby zamiast opcji furtki korzystać z otwarcia częściowego bramy np 30%?

Przy podłączeniu:
A1- 51
A2 -50

11-60
14-61

IN1 - 43
Działa prawidłowo i wskazuje poprawnie stan otwarty i zamknięty, co prawda korzysta tylko z czujnika krańcowego otwarcia.
Czy można dołączyć krańcowy czujnik zamknięcia? Jak podłączyć kable by korzystać z funkcji furtki?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Marcin.rm wrote: Mon Nov 17, 2025 11:41 am Jak podłączyć do BFT DEIMOS AC A800 SL DN, aby zamiast opcji furtki korzystać z otwarcia częściowego bramy np 30%?
Nie do końca rozumiem pytanie.
Opcja furtki to częściowe otarcie bramy.
Nie widzę aby ta centrala miała wejście inicjujące częściowe otwarcie.
Marcin.rm wrote: Mon Nov 17, 2025 11:41 am Działa prawidłowo i wskazuje poprawnie stan otwarty i zamknięty, co prawda korzysta tylko z czujnika krańcowego otwarcia.
Czy można dołączyć krańcowy czujnik zamknięcia? Jak podłączyć kable by korzystać z funkcji furtki?
Wpiąłeś się w krańcówkę napędu. Nie jest to rekomendowane rozwiązanie ale jeśli nie widzisz niepokojącego zachowania bramy to może tak zostać ale miej świadomość, że podłączasz tak na własną odpowiedzialność. Idąc tą samą ścieżką możesz podłączyć IN2 pod drugą krańcówkę czyli zacisk 42.
SUPLA.... Nareszcie w domu.