Oświetlenie podjazdu i brama wjazdowa

Szakul42
Posts: 18
Joined: Sun Dec 29, 2019 8:52 am

Post

Cześć,
Tematy już były podobne lecz jestem początkującym w sposobie logiki scen i reakcji (nie znam się i chciałbym poznać)
Interesuje mnie takie rozwiązanie z kilkoma warunkami. Brama wjazdowa posiada kontrakton podłączony pod SBW-02, oświetlenie podjazdu typowy ROW-02. Rozwiązanie jakie mnie interesuje to: oświetlenie podjazdu po otwarciu bramy na 5min po zachodzie słońca. Dodatkowo jeśli oświetlenie jest włączone na stałe klawiszem czy aplikacją, dochodzi do otwarcia bramy czyli zaczyna działać scena (otwarcie bramy i zachodzie słońca) aby tego oświetlenia nie wyłączyła tego scena po określonym czasie tylko nadal się paliła na stałe (klawisz aplikacja ma pierwszy priorytet)

Czy może mi ktoś krok po kroku opisać od czego należy zacząć i jak napisać sceny i reakcje ? Z góry dziękuje.

Pozdr.
Łukasz
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Na Twoje potrzeby musisz wykorzystać Supla Script.

Tam w warunku trzeba będzie ustawić ze jeżeli lampa się świeci to scena się nie uruchomi.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
Juszczaczek1
Posts: 389
Joined: Sun Nov 08, 2020 3:41 pm
Been thanked: 2 times

Post

Ja mam coś podobnego zrobione za pomocą mRow-02
Jeden kanał uruchamia mi reakcje gdy brama zostanie otworzona włącz automat schodowy na 5 min (od zachodu do wschodu słońca) a drugi kanał uruchamia lampę na stałe z klawisza lub apki.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Juszczaczek1 wrote: Thu Nov 20, 2025 9:07 am Ja mam coś podobnego zrobione za pomocą mRow-02
Jeden kanał uruchamia mi reakcje gdy brama zostanie otworzona włącz automat schodowy na 5 min (od zachodu do wschodu słońca) a drugi kanał uruchamia lampę na stałe z klawisza lub apki.
To jest najprostsze rozwiązanie, ale autor pytania ma niestety ROW-02, gdzie nie ma funkcji automatu schodowego. I nie wiemy też, czy drugi kanał ROW-02 ma wolny.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Szakul42
Posts: 18
Joined: Sun Dec 29, 2019 8:52 am

Post

Ok, pomoże ktoś napisać scrypt na frauczu?
Tak row2 ma zajety drugi kanał.
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Szakul42 wrote: Thu Nov 20, 2025 10:36 am Ok, pomoże ktoś napisać scrypt na frauczu?
Tak row2 ma zajety drugi kanał.
Podaj jakie ID mają kanały to dam gotowe reguły, ty tylko podmienisz sobie lokalizacja - współrzędne geograficzne do wschodów i zachodów.
ID SBW-02 stan bramy (kanał otwierania nie potrzebny)
ID ROW-02
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/

Return to “Ogólna dyskusja”