poradźcie mi jak rozwiązać problem:
- mam harmonogram załączający latarnie od zmroku do godziny 22 ,
- stworzyłem scenę dzięki której latarnie mają się zapalać na 5 min gdy otwieram bramę
scena realizowana jest od zachodu do wschodu słońca.
Mój problem to nieumiejętność ustawienia przerwy w wykonywaniu sceny w czasie wykonywania harmonogramu.
Aktualnie w czasie gdy harmonogram świeci latarniami , a ja otwieram bramę to po 5 minutach latarnie gasną.
Wszystko jest w porządku ale po 22
Wstrzymanie sceny podczas harmonogramu
-
Lector
- Posts: 2471
- Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
- Location: Poznań
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Scenę z otwieraniem bramy być musiał zrobić w Supla Script i tam warunkiem ustawić ze ma zapalić ale tylko gdy lampa się już nie pali 
A w samym cloud to zrobiłbym tak:
Utworzył bym harmonogram interwał - co minutę - włącz lampę. Zapisz ale wyłącz harmonogram.
Utworzył scenę - włącz harmonogram (ten pierwszy) + zapal lampę.
Kolejna scena - wyłącz harmonogram (ten pierwszy) + wyłącz lampę.
Sceny można ukryć dla aplikacji.
I teraz dwa harmonogramy:
- zapal - uruchom pierwszą scenę - ustaw kiedy.
- wyłącz - uruchom scenę drugą - ustaw kiedy.
Więc teraz gdy byś zamknął bramę to najdalej po 1 minucie zapali się ponownie, do czasu jej wyłączenia przez harmonogram wyłącz.
A w samym cloud to zrobiłbym tak:
Utworzył bym harmonogram interwał - co minutę - włącz lampę. Zapisz ale wyłącz harmonogram.
Utworzył scenę - włącz harmonogram (ten pierwszy) + zapal lampę.
Kolejna scena - wyłącz harmonogram (ten pierwszy) + wyłącz lampę.
Sceny można ukryć dla aplikacji.
I teraz dwa harmonogramy:
- zapal - uruchom pierwszą scenę - ustaw kiedy.
- wyłącz - uruchom scenę drugą - ustaw kiedy.
Więc teraz gdy byś zamknął bramę to najdalej po 1 minucie zapali się ponownie, do czasu jej wyłączenia przez harmonogram wyłącz.
Last edited by Lector on Mon Dec 08, 2025 6:48 am, edited 2 times in total.
Niespełniony automatyk. 
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
-
r_gustaw
- Posts: 2
- Joined: Sun Nov 29, 2020 8:44 pm
dzięki , muszę to przemyśleć na trzeźwo bo tak na szybko to nic nie rozumiem