Załączenie oświetlenia ,ze względu na temperaturę

Pawel127
Posts: 8
Joined: Sat Jan 31, 2026 9:14 pm

Post

Brakuje mi w relacjach supli, opcji włączania oświetlenia w wybranych godzinach przy założeniu ze temperatura jest mniejsza od zadanej .
Chciał bym w godzinach 22 do 5 rano włączać oświetlenie gdy temperatura jest poniżej -7.
Na dziś dzień działa to na zasadzie termostatu,gdy temperatura o 22 jest poniżej -7, oświetlenie sie nie załączy.
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Supla Script ;)
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
Pawel127
Posts: 8
Joined: Sat Jan 31, 2026 9:14 pm

Post

W apce tego nie da się dołączyć?
Zrobiłem dla określonych warunków,jednak nie załącza.
Last edited by Pawel127 on Sat Jan 31, 2026 10:21 pm, edited 1 time in total.
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

W apce to nic nie ustawisz, ustawienia reakcji Supla Cloud, ale bardziej złożone to Supla Script.
https://scripts.supla.io/
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/
Pawel127
Posts: 8
Joined: Sat Jan 31, 2026 9:14 pm

Post

Grafika
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pawel127
Posts: 8
Joined: Sat Jan 31, 2026 9:14 pm

Post

Co źle zrobiłem?
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

A nie możesz wykorzystać HARMONOGRAM ale uruchamiać go warunkiem temperatury? Przecież to proste 🤔
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
Pawel127
Posts: 8
Joined: Sat Jan 31, 2026 9:14 pm

Post

Wytłumaczysz jak?
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

Pawel127 wrote: Sun Feb 01, 2026 8:00 am Wytłumaczysz jak?
Ustawiasz Harmonogram dla danego kanału i robisz wyłącz harmonogram, następnie ustaw reakcję na termometrze włącz harmonogram gdy temperatura będzie -7 . I w ten sposób harmonogram będzie aktywny tylko gdy temperatura jest w zakresie temperatury którą założyłeś. Druga Reakcja która dezaktywuje Harmonogram gdy temperatura jest wyższa ewentualnie do reakcji dodajesz żeby światło się wyłączyło razem z harmonogramem osiągniesz to sceną 🙂 .
Jak chcesz odezwij się Priv pomogę ogarnąć 😉
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
User avatar
Lector
Posts: 2471
Joined: Fri Nov 17, 2017 2:26 pm
Location: Poznań
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Post

Mmof wrote: Sun Feb 01, 2026 8:19 am
Pawel127 wrote: Sun Feb 01, 2026 8:00 am Wytłumaczysz jak?
Ustawiasz Harmonogram dla danego kanału i robisz wyłącz harmonogram, następnie ustaw reakcję na termometrze włącz harmonogram gdy temperatura będzie -7 . I w ten sposób harmonogram będzie aktywny tylko gdy temperatura jest w zakresie temperatury którą założyłeś. Druga Reakcja która dezaktywuje Harmonogram gdy temperatura jest wyższa ewentualnie do reakcji dodajesz żeby światło się wyłączyło razem z harmonogramem osiągniesz to sceną 🙂 .
Jak chcesz odezwij się Priv pomogę ogarnąć 😉
Taki harmonogram zadziała tylko gdy -7 będzie przed 22.
Gdy temperatura spadnie później się nie wykona.
Niespełniony automatyk. :mrgreen:
https://3d-lamp.photos/
https://pool.lector.top/

Return to “Ogólna dyskusja”