RNW-01 reakcja na zmianę stanu

roolf
Posts: 3
Joined: Tue Oct 21, 2025 1:28 pm

Post

Witam,
mam problem z konfiguracją RNW-01, nigdzie nie znalazłem możliwości dodania reakcji na zmianę stanu. Widzę tylko przyciśnięcie, wciśnięcie 1x-5x, a chciałbym obsłużyć wejscie tak robi to np row-02. Mam podłączone dwa przełączniki schodowe pod wejście i teraz muszę zmieniać pozycję przełącznika po dwa razy. Czy jest jakaś ukryta opcja ? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
User avatar
klew
Posts: 13905
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

roolf wrote: Fri Feb 06, 2026 9:10 am Witam,
mam problem z konfiguracją RNW-01, nigdzie nie znalazłem możliwości dodania reakcji na zmianę stanu. Widzę tylko przyciśnięcie, wciśnięcie 1x-5x, a chciałbym obsłużyć wejscie tak robi to np row-02. Mam podłączone dwa przełączniki schodowe pod wejście i teraz muszę zmieniać pozycję przełącznika po dwa razy. Czy jest jakaś ukryta opcja ? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Wejdź na strone cfg RNW i zmień przycisk na "bistabilny". Wtedy będziesz miał dostępne Wyzawalacze Akcji na "włączenie" i "wyłączenie". Dla obu w Cloud ustaw akcję -> przełącz światło i powinno być ok.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “ZAMEL RNW-01”