Witam
Chciałbym ustawić w Cloud automatykę tak aby określony przekaźnik załączał się po przekroczeniu mocy( np. 1000W) z odczytu licznika po czym pozostał załączony przez jakiś czas powiedzmy 30min i wtedy off
Użył bym Harmonogramu ale nie ma tam odliczania lub włącz na np. 30min
Załączanie przekaźnika po przekroczeniu określonej mocy
Użyj może sceny.pavel@ wrote: Tue Feb 10, 2026 11:24 am Witam
Chciałbym ustawić w Cloud automatykę tak aby określony przekaźnik załączał się po przekroczeniu mocy( np. 1000W) z odczytu licznika po czym pozostał załączony przez jakiś czas powiedzmy 30min i wtedy off
Użył bym Harmonogramu ale nie ma tam odliczania lub włącz na np. 30min
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036-
pavel@
- Posts: 62
- Joined: Mon Oct 31, 2022 11:19 am
Tak zrobiłem ale zakręciłem się ze scenąpzygmunt wrote: Tue Feb 10, 2026 11:27 am Dodaj reakcje na przekroczenie mocy, która uruchamia scenę.
Scena włącza przekaźnik. Czeka 30 min i go wyłącza.
Sam sobie odpowiem, będzie dla innych na dole jest przycisk dodaj opóźnienie w tym przypadku 5s
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.