ustawienia przekaźnika

Bio-Instal
Posts: 4
Joined: Fri Oct 03, 2025 10:16 am

Post

Czy istnieje możliwość ustawienia przekaźnika aby wyłączał się po np.. 7 sekundach po włączeniu światła chodzi aby przekaźnik nie podawał prądu.
Dziękuję
Pozdrawiam
User avatar
george1255
Posts: 426
Joined: Fri Sep 02, 2022 8:48 pm
Location: Włodawa
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times

Post

Utwórz taką scenę
djalex
Posts: 1226
Joined: Fri Dec 20, 2019 10:59 pm
Location: Rydułtowy
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Post

Jeśli soft GG to ustaw jako automat schodowy. W modułach Zamel opcja dostępna w mROW-02, lub w nowych wersjach ROW z ESP32
User avatar
veeroos
Posts: 1081
Joined: Sun Mar 20, 2022 9:30 am
Location: Głogów
Has thanked: 1 time
Been thanked: 9 times

Post

Ustaw tak jak kolega napisał jako automat schodowy, niekoniecznie musi być to soft GG, do każdego kanału przekaźnika można ustawić taką funkcjonalność, lecz jeśli zależy Ci na niezawodności to kup jakiś moduł od Zamela np wspomniany ROW, lub jego mniejszy brat mROW zarówno w wersji jedno jak i dwukanałowej.
Zamel Mew-01, Zamel PEW-01, Zamel SBW-01, Zamel THW-01, Zamel SRW-01, Zamel mSLW-02, Auraton BOX + Indor Sensor, Airly Gate By Veeroos, Zigbee to Supla Gateway + sensors, Zamel SGW-01 and more

https://github.com/v33r005

Return to “Ogólna dyskusja”